Spezifischer Widerstand und Spannungsfall

Diskutiere Spezifischer Widerstand und Spannungsfall im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. wenn ich ein z.B ein 30m langes kabel habe und wissen will ob der abfall unter 3% bzw 4% liegt ... wie gehe ich da vor=? cu 30m R=...

  1. eldupa

    eldupa

    Dabei seit:
    30.03.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.

    wenn ich ein z.B ein 30m langes kabel habe und wissen will ob der abfall unter 3% bzw 4% liegt ... wie gehe ich da vor=?
    cu 30m
    R= 0,0178 x länge / querschnitt(4mm²)

    =0,1335

    und dann muss ich die spannung vom verbraucher wissen?? oder wie jetzt...kA
     
  2. #2 Hemapri, 30.03.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.222
    Zustimmungen:
    118
    <form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon\Delta U = ( 2 * l * I * cos\phi) / ( 55 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon\Delta U = ( 2 * l * I * cos\phi) / ( 55 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>

    Die Leitfähigkeit ist abhängig vom Kupfermaterial und wird vom Hersteller angegeben (ca. 52-58m/Ohm*mm²).
    Den Leistungsfaktor cos Phi auf Maximalwert 1 setzen.
    l=Länge
    I=Nennstromstärke der Überstrom-Schutzeinrichtung
    A=Querschnitt des Leiters

    MfG
     
  3. eldupa

    eldupa

    Dabei seit:
    30.03.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    danke für die schnelle antowrt!!

    u= ist der nennstom? ich dachte spannung=???
    die formel ist nur für spannugn gültig?

    welche stromstärke gebe ich an die des schutzschalters? oder die des belastungsstroms?


    I_b = 14A dann kommt laut Formel doch 3,8 raus... richtig?
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.963
    Zustimmungen:
    205
    Spannungsfall

    Hallo,

    ich nehme an kleiner Schreibfehler :

    Es soll bestimmt heissen UV
    Also UV ist dann der Spannungsfall in Volt.


    Ja , 3,81V.....

    P.S Diese Formel gilt für Wechselspannung.......
    nicht für "3 Phasen" Drehstrom.......
     
  5. eldupa

    eldupa

    Dabei seit:
    30.03.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    ok danke.....
    wenn ich den hersteller wert nicht habe der leitfähigkeit nehme ich dann nen wert aus dem tabellen buch? gibt es da eine einigung das man z.B einfach 55ohm nimmt?
     
  6. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.963
    Zustimmungen:
    205
    Leitwert

    Hallo,

    normalerweise sollte jedes Material für die Kabelherstellung so " rein" sein das der Leitwert 58
    ist.....Ich rechne immer mit 56......wie ich es vor unendlich langer Zeit mal gelernt habe.....man hat dann in der Berechnung immer etwas " Reserve"....
     
  7. #7 Hemapri, 30.03.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.222
    Zustimmungen:
    118
    u= ist der nennstom? ich dachte spannung=???
    die formel ist nur für spannugn gültig?[/quote]

    Da sollte auch nicht U, sondern I hin (Fehler berichtigt).

    Delta U ist selbstverständlich der Spannungsfall.

    MfG
     
Thema:

Spezifischer Widerstand und Spannungsfall

Die Seite wird geladen...

Spezifischer Widerstand und Spannungsfall - Ähnliche Themen

  1. Temperaturabhängiger spezifischer Widerstand (Aufgabe)

    Temperaturabhängiger spezifischer Widerstand (Aufgabe): Hallo an alle, ich brauche dringend Hilfe mit der angehängten Aufgabe. Danke! [IMG] [/img]
  2. Spezifischer Wiederstand ??

    Spezifischer Wiederstand ??: Ich habe mal eine Frage... Der Leitungswiederstand ist ja R=pxl/mm2 Also Leitungswiderstand = Spezifischer Widerstand x Länge in (m)...
  3. Generator-Indoor-Bike: Kann ich Tretwiderstand über Ladestrom regeln?

    Generator-Indoor-Bike: Kann ich Tretwiderstand über Ladestrom regeln?: Hallo, ich will ein Generator-Fahrrad selber bauen und habe mir dafür ein gebrauchtes qualitativ hochwertiges Indoor-Speedbike gekauft. Meine...
  4. Berechnung des Gesamtwiderstandes

    Berechnung des Gesamtwiderstandes: Hey Leute, ich häng hier schon seit einiger Zeit über dieser Aufgabe. Aber ich bleib immer wieder hängen, kann mir jemand helfen und das ganze...
  5. die fehlenden Widerstände in einer Transistorschaltung berechnen

    die fehlenden Widerstände in einer Transistorschaltung berechnen: Hallo, ich habe Probleme mit dieser Aufgabe um herauszufinden welche Werte R1 und R2 haben. Wir haben diese Aufgabe heute bekommen und sollten...