Staberder in Edelstahl oder Verzinkt

Diskutiere Staberder in Edelstahl oder Verzinkt im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Herzlichen Gruß allen Usern hier im Forum. Ich habe eine Frage bezüglich der gerne verbauten Stab/Kreuzerder bei der Erstellung einer Erdung im...

  1. DAT120

    DAT120

    Dabei seit:
    26.08.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Herzlichen Gruß allen Usern hier im Forum.

    Ich habe eine Frage bezüglich der gerne verbauten Stab/Kreuzerder bei der Erstellung einer Erdung im einem Altbau.

    Also was nimmt man nun dafür her? Edelstahlerder oder Verzinkten Stahl? Die Verbindung zwischen Erder und PAS wird ja mir Runddraht d-10mm durchgeführt. Ich habe auch schon mal gesehen das diese Verbindung mit 16 mm² Cu gemacht worden ist. Ist das nun falsch?

    Wie wird denn eigentlich das Loch in der Kellerwand dichtgemacht wenn da so ein Draht durchgeht. Habt Ihr da bestimmte Hersteller die solche Durchführungen fertigen?

    Danke für die Hilfe und viele Grüße.
     
  2. Anzeige

  3. #2 elektroblitzer, 30.04.2009
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.339
    Zustimmungen:
    64
    Zunächst kommt es auf den Boden an in dem der Erder verlegt werden muss.

    Welcher spezifische Erdwiderstand ist vorhanden?

    Erdberührte Teile müssen bis auf den Erder in Edelstahl oder Kunstoffumnatel sein. Der Kunststoffmatel muss Erdalkalien aushalten.
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.336
    Zustimmungen:
    114
    Edelstahl lese ich in letzter Zeit immer wieder. Wo steht diese Forderung?

    Lutz
     
  5. EuGla

    EuGla

    Dabei seit:
    01.07.2007
    Beiträge:
    378
    Zustimmungen:
    0
    servus elo 22,
    Kommt vom Herrsteller selber.
     
  6. #5 elektroblitzer, 02.05.2009
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.339
    Zustimmungen:
    64
    Die privatrechtliche Vorraussetzung für Blitzschutz sieht zwei Kurse mit Prüfung vor, sowie eine Abnahme der Werkstatt vom VdS für drei Jahre. Wer die Vorraussetzungen erfüllt der darf.

    Die Kurse sind:
    EMV und Oberwellen
    Blitzschutz nach VDE0185 ff.

    Das ist unheimlich viel Stoff die man beherrschen muss. Transieten sind etwas anderes als unsere 50 Hz. Zum Verständnis benötigt man Kenntnisse Fourier- Reihen und Laplace Transformation um die Effekte hinreichend zu verstehen.
     
Thema:

Staberder in Edelstahl oder Verzinkt

Die Seite wird geladen...

Staberder in Edelstahl oder Verzinkt - Ähnliche Themen

  1. Staberder nachrüsten

    Staberder nachrüsten: Moin Ich bin gerade dabei ein altes Haus zu renovieren. Die Elektrik würde größtenteils Ende der 90er schonmal erneuert. Einen neuen Zählerkasten...
  2. Gasleitung Potentialausgleich Kupfer Edelstahl V2A

    Gasleitung Potentialausgleich Kupfer Edelstahl V2A: Hallo Community, ich habe eine neue Gasheizung bekommen und die Leitung im Keller ist in Kupfer ausgeführt (die Gasleitung vom Gasnetz zum Haus...
  3. Staberder

    Staberder: Hallo Leute ich habe eine Frage, mein Bruder hat sich vor ein Paar Jahren ein Fachwerkhaus gekauft. Nun hat er jedoch festgestellt dass er ein...
  4. Antenne erden Staberder und Fundamenterder verbinden

    Antenne erden Staberder und Fundamenterder verbinden: Hallo zusammen, folgendes Scenario: Ein Haus hat einen Fundamenterder im Versorgungsraum. Jetzt soll auf dem Dach eine Antenne errichtet werden....
  5. Installation eines Staberders

    Installation eines Staberders: Hallo, ich möchte unser Wohnhaus erden. Der Elektriker war bereits hier und hat mir eine Stelle für den Staberder vorgeschlagen. Um Kosten zu...