Ständig defekte 230 V LED Einbauleuchten.

Diskutiere Ständig defekte 230 V LED Einbauleuchten. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, eine Frage: ich habe im bad in der Holzdecke 3 LED GU10 / 230 V Einbaustrahler verbaut. Es geht einer nach dem anderen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
L

Langfinger

Guest
Hallo zusammen,

eine Frage: ich habe im bad in der Holzdecke 3 LED GU10 / 230 V Einbaustrahler verbaut.
Es geht einer nach dem anderen kaputt. Ich habe schon verschieden Hersteller getestet.

Angefahren werden sie ganz normal durch ein 3 adriges Kabel. Geschaltet sind sie parallel.
Ich verstehe das Problem nicht.

Liegt es vielleicht daran, das durch die Parallelschaltung der drei Leuchten der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand ist, uns somit ein zu hoher Strom fließt ? I = U:R

Genug Freiraum haben SIe auch, wobei bei LED´s ja sowieso kaum Hitze entsteht.

In Reihe schalten macht ja aber kein Sinn.

Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.


Gruss Tony
 
wobei bei LED´s ja sowieso kaum Hitze entsteht.
.
Das kann man so pauschal nicht sagen,
denn bei LEDs für Beleuchtungszwecke handelt es sich
oftmals um 1 Watt, 3 Watt oder sogar 5 Watt LEDs.
Diese Leds sind auf Kühlflächen (Kleeblätter oder Sterne) aufgesetzt, und diese Kühler, die ganz schön
heiß werden können, geben die Wärme an die eventuell
enge Umgebung ab, wo es zu Hitzestaus kommen kann.

Da du schon verschiedene Hersteller-Typen gestestet hast, liegt die Vermutung nahe,
dass dein Schalter nicht mehr in Ordnung ist, zum Beispiel die
Schnappfunktion ausgeleiert ist.

Mein selbstentwickeltes Spotlight http://leds.shellmaster.de/index.html
ist am Eingang des Netzteils mit einem Varistor beschaltet,
der Spannungsspitzen von meinem Gerät fernhalten soll.

Bei gekauften Strahlern sollte ebenfalls ein Spannungsschutz eingebaut sein.

Mittels Oszillograph könntest du überprüfen,
ob dein Netz mit Spannungsspitzen verseucht ist.
Phasenanschnittssteuerung in näherer Umgebung?

Überhöhte Netzspannung?

Leider gibt es da viele Möglichkeiten, wo extreme
Störimpulse herkommen könnten.

Oder ist es am Einbauort deiner Strahler sehr feucht? (Sauna?).

MfG
 
Sehr feucht ist es nicht - wir haben ein großes Bad und keine Sauna eingebaut.
Jetzt wo du das erwähnst hatte ich aber mal das Phänomen das trotz ausschalten eine Leuchte weiter geklimmt hat. Ich glaub ich werde mal den Schalter wechseln.
Danke für die Info´s


Gruß Tony
 
Langfinger schrieb:
wirJetzt wo du das erwähnst hatte ich aber mal das Phänomen das trotz ausschalten eine Leuchte weiter geklimmt hat. Ich glaub ich werde mal den Schalter wechseln.
Danke für die Info´s


Gruß Tony
Schaltest du etwa den Neutralleiter und nicht den Leiter ab?

mfg sepp
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Ständig defekte 230 V LED Einbauleuchten.
Zurück