Hallo zusammen !
Meine Firma hat vor einiger Zeit einen Neubau installiert. Nach ca. 3 Monaten kommt der Kunde zu uns und behauptet es wären starke Stromschwankungen zu erkennen. Dies haben wir natürlich nachgeprüft und ich kam auf ein Ergebnis was mich sehr irritierte.
Wenn ich z.B. einen Staubsauger 1200W auf volle Leistung einstecke und laufen lasse so wird das Licht richtig dunkler. In der Messung sieht das so aus das ich ca. 3 bis 6 Volt verliere je nach Raum.
Natürlich dachten wir erst an Messfehler der Schleifenmessung bzw. an einen Fehler des Null-Leiters.
Diese komponenten haben wir aber ALLE mehrmals nachgeprüft und konnten keinen Fehler feststellen. Sowohl die Messergebnisse waren alle in Ordnung als auch die Verkabelung im Nullleiter. Ich habe auch schon pro Raum mal auf Verdacht irgendwo eine Brücke zwischen N und PE gemacht aber ohne Erfolg. Der Fehler ist sogar so schlimm das Teilweise PC´s abstürzen !. Selbstverständlich haben wir auch eine Messung der Stadtwerke durchführen lassen und auch die haben Stichprobenartig Räume gemessen und eine Messung am Hausanschlusskasten. Alles ohne Ergebnis. Langsam sind wir echt Ratlos. Kann einer von Euch einen Tipp geben an was es liegen könnte ?
Danke und bis bald :-D
Meine Firma hat vor einiger Zeit einen Neubau installiert. Nach ca. 3 Monaten kommt der Kunde zu uns und behauptet es wären starke Stromschwankungen zu erkennen. Dies haben wir natürlich nachgeprüft und ich kam auf ein Ergebnis was mich sehr irritierte.
Wenn ich z.B. einen Staubsauger 1200W auf volle Leistung einstecke und laufen lasse so wird das Licht richtig dunkler. In der Messung sieht das so aus das ich ca. 3 bis 6 Volt verliere je nach Raum.
Natürlich dachten wir erst an Messfehler der Schleifenmessung bzw. an einen Fehler des Null-Leiters.
Diese komponenten haben wir aber ALLE mehrmals nachgeprüft und konnten keinen Fehler feststellen. Sowohl die Messergebnisse waren alle in Ordnung als auch die Verkabelung im Nullleiter. Ich habe auch schon pro Raum mal auf Verdacht irgendwo eine Brücke zwischen N und PE gemacht aber ohne Erfolg. Der Fehler ist sogar so schlimm das Teilweise PC´s abstürzen !. Selbstverständlich haben wir auch eine Messung der Stadtwerke durchführen lassen und auch die haben Stichprobenartig Räume gemessen und eine Messung am Hausanschlusskasten. Alles ohne Ergebnis. Langsam sind wir echt Ratlos. Kann einer von Euch einen Tipp geben an was es liegen könnte ?
Danke und bis bald :-D