Steckdose: Klassische Nullung

Diskutiere Steckdose: Klassische Nullung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Eine Frage aus Interesse: In einem Altbau mit zweiadriger Elektroverkabelung wurde der PEN unmitelbar vor der Dose auf PE und N aufgesplittet...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

cerding

Guest
Eine Frage aus Interesse:
In einem Altbau mit zweiadriger Elektroverkabelung wurde der PEN unmitelbar vor der Dose auf PE und N aufgesplittet.
Das nennt man klassische Nullung, richtig?

Gibt es sicherheitstechnisch einen Unterschied ob man es macht wie oben beschrieben oder zuerst auf PE fährt und dann mit kurzem Kabel auf N?
 
Erst PE, dann auf den N

Ja, wäre wohl eine Klassische Nullung
 
schließt man den PEN erst auf die N Klemme liegen zwischen der Zuleitung und dem PE Kontakt 2 Klemmstellen, anders herum nur eine.

Mehr Klemmstellen = höheres Ausfallrisiko.
 