Steckdosen über ein Kabel mittels Relais schalten

Diskutiere Steckdosen über ein Kabel mittels Relais schalten im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Der Elektriker hat in unserem Haus Steckdosen in der Küche hinter einer Sicherung gesetzt. Die...
Ich bin mir hingegen fast sicher, das auch dier bekannt ist, das zur rechtzeitigen(bevor es zu thermichen Schäden an der Leitung kommt) Abschaltung eines Kurzschlußes L/L oder L/N wesentlich höhere Impedanzen reichen.

Bei einem Kurzschluss L/L oder L/N ist die Netzinnenimpedanz die entscheidende Groesse. Die sollte aber im TN-C(-S) sich nicht nennenswert von der Schleifenimpedanz L-PE unterscheiden, oder? Und warum im TT ein RCD zur Einhaltung der Abschaltbedingung fuer Personenschutz erforderlich ist, erklaert sich daraus auch, irgendwie...

Hast du das geträumt, oder kann man das ausnahmsweise irgendwo nachlesen?

Die Abschaltzeiten sind in der DIN VDE 0100-410 definiert.
 
Die dort hinterlegten Abschaltzeiten beziehen sich aber auf den Personenschutz, nicht auf den Leitungschutz!
 
Dafür ist ein ausreichender Kurzschlußstrom notwendig
Und diese Zeiten sind ein zu halten
Ist laut dem Tüv Man wohl mittlerweile geändert, wenn ein FI vorhanden ist reicht der für den Personenschutz die Anlage schnell abzuschalten und der FI zählt nicht mehr ausschließlich als zusätzlicher Schutz. Den Schutz der Leitung übernimmt der LS und da reichen wesentlich geringere Kurzschlussströme
 