- 5.599
Ich bin mir hingegen fast sicher, das auch dier bekannt ist, das zur rechtzeitigen(bevor es zu thermichen Schäden an der Leitung kommt) Abschaltung eines Kurzschlußes L/L oder L/N wesentlich höhere Impedanzen reichen.
Bei einem Kurzschluss L/L oder L/N ist die Netzinnenimpedanz die entscheidende Groesse. Die sollte aber im TN-C(-S) sich nicht nennenswert von der Schleifenimpedanz L-PE unterscheiden, oder? Und warum im TT ein RCD zur Einhaltung der Abschaltbedingung fuer Personenschutz erforderlich ist, erklaert sich daraus auch, irgendwie...
Hast du das geträumt, oder kann man das ausnahmsweise irgendwo nachlesen?
Die Abschaltzeiten sind in der DIN VDE 0100-410 definiert.