H
heldix
- Beiträge
- 19
Das habe ich mir fast schon gedacht ^^T.Paul schrieb:Der PE wird nicht durchgeschliffen am ÜSA, da kommen PE und PA dran.
Da nimmt man eine eigene Leitung zur Hauptpotentialausgleichschiene und nicht den von der HAK oder? Muss das eine richtig fette Schiene sein, wie wenn man eine Dachsatelittenanlage erdet? Wenn nein welche Kabeldimension? Typische 1x10mm²?
Der Telefonanschluss der Post ist quasi auf Kellerhöhe (Keller ist auf Gartenseite ebenerdig wegen Hanglage). Da bräuchte ich sicher direkt nach Hauseintritt einen ÜSA und nicht erst im OG. Weiter ist die Leitung im Moment auch außerhalb des Hauses abgeklemmt. Wir wollten auf TV-Kabel / Kabel D setzen und auch das Telefon darüber betreiben.T.Paul schrieb:Du brauchst den Fernmeldekontakt wohl nicht am ÜSA.
Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege, aber die möglichen Schäden bei ÜS über Telefon-/TV-Kabel sind doch dtl. geringer als bei ÜS durch die Hausanschlussleitung? Quasi nur Kabelmodem/Splitter?
Also so ein Gerät.T.Paul schrieb:Der Lasttrenner ist zu groß dimensioniert und der sollte hinter die Hauptleitungsabzweigklemme, dafür diese mit Abdeckung und Warnhinweis.
http://s10.postimage.org/74qwpn7gl/lasttrennschalter.jpg
Ich hatte den davor platziert, weil wir natürlich keinen SLS haben (wie gesagt Stand '64). AFAIK gibt es nach den Hausanschlusssicherungen nur die Zählersicherungen, d.h. drei Schmelzsicherungen.
Doch schon, lediglich nicht auf der Skizze zu finden. Werde eine Gesamtskizze machen. Aber in den UV im EG und KG wird doch nicht mehr reinkommen als FI/LSS/Klingentrafo. Bin für Hinweise dankbar falls ich was übersehe.T.Paul schrieb:Sollte es nicht eine Keller Verteilung geben?
Ich hatte die Aufteilung gewählt, weil ich gerne einen 24kW DLE nutzen würde im Bad. Da benötigt der DLE doch einen eigenen FI (wohl eher 63A als 40A oder selektiven 40er FI?!).T.Paul schrieb:Du darfst bei diesem Aufbau nicht mehr als 6 LSS B16 an den 40er FI hängen. Und ich hatte mit 6 LSS 1 FI 4p und 2 RCBO gerechnet, wenn du stattdessen 2 FI 4p, 6LSS 1p, 1LSS 3p benötigst sind das 3 TE mehr ...
In deinem Beispiel läuft der DLE mit über den FI. Da müsste ich bei nem 24kW DLE doch sicher einen 63er FI nutzen, da ja noch die anderen Stromkreise belasten.
Und bei einem 63er/80er FI könnte ich dann vlt. alle Geräte über einen FI laufen lassen? D.h. 4+5+3 = 12 TE?
Ja es handelt sich um ein TN-C System. Mir wurde ja schon empfohlen die Aufteilung vom PEN direkt hinter dem Zähler zu machen. Ich werde wohl eine 5x Leitung nutzen, aber erst im UV OG auftrennen, weil der Zähler aktuell wie gesagt frei an der Wand hängt und da kann ich nirgends eine Klemmbrücke anbringen.T.Paul schrieb:Die PEN-Aufteilung soll uns jetzt sagen, dass es ein TN-C-Netz und kein TT ist, ja? Dann könntest du auch einfach ein TNC Dehn Ventil setzen und davon N und PE ableiten, anstelle der Zusatzklemme da ...
Ein TN-S-Dehn-Ventil dürfte aber zukunftssicherer sein, falls die EVU mal TN-S mäßig ins Haus kommt? Das dürfte eine Klemme wert sein oder übersehe ich da was?
Riesen Dank und lg,
heldiX