Stegleitung im Badezimmer

Diskutiere Stegleitung im Badezimmer im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Freunde, habe vor kurzem RFH gekauft, was zur Zeit noch gebaut wird. Die vergangenen Tage sollte ich die Elektroabnahme als Kunde machen,...

  1. #1 Adiguzel, 18.04.2012
    Adiguzel

    Adiguzel

    Dabei seit:
    18.04.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Freunde,

    habe vor kurzem RFH gekauft, was zur Zeit noch gebaut wird. Die vergangenen Tage sollte ich die Elektroabnahme als Kunde machen, ob alle Steckdosen etc. auch an den richtigen Stellen angebracht worden sind.
    Dabei ist mir aufgefallen das die auch im Badezimmer Stegleitung gelegt haben. Zwar nicht in den Schutzbereichen, aber dennoch verlaufen an den Wänden diese blöden Leitungen.

    Ist das eigentlich noch zulässig in feuchten Räumen Stegleitung zu verlegen? Bitte mit Quellangabe antworten, da ich mit diesen Antworten mich an den Bauleiter wenden möchte.

    Danke im voraus für eure Hilfe..
    Gruss
    Adiguzel
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Stegleitung im Badezimmer. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kurtisane, 18.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    4.688
    Zustimmungen:
    349
    Verboten ist es nicht, ausser es steht irgendwo dass nach Möglichkeit eine "austauschbare" Verkabelung vereinbart wurde.

    Wie werden wenn vorhanden, die Leitungen für Telefon, EDV u. Antenne verlegt?

    Wenn die das ebenfalls "einmauern" sind das Pfuscher!
     
  4. #3 Adiguzel, 19.04.2012
    Adiguzel

    Adiguzel

    Dabei seit:
    18.04.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    die kommen im erdgeschoss unterm Estrich, in den oberen Etagen unterm Putz. Auch das Antennenkabel wurden einfach so verlegt, ein Bekannter Installateur meinte die müssten im Rohr verlegt werden.
    Bin total verzweifelt ob die nur das mindeste machen, oder sogar schon zu gesetzes widrig handeln.
     
  5. #4 kurtisane, 19.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    4.688
    Zustimmungen:
    349
    Hallo!

    Lese Dir bitte mal die VDE DIN 18015 bzw. RAL-678 durch, da steht einiges drin, wo Du einhaken kannst.

    Aber mach noch vorher Sicherheitshalber Foto´s davon.
     
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.494
    Zustimmungen:
    109
    Die DIN 18015 ist keine VDE-Norm und die RAL-Registrierung der Ausstattungsempfehlung der Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. nennt sich RAL-RG 678.
     
  7. #6 kurtisane, 19.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    4.688
    Zustimmungen:
    349
    Ich hoffe er hat es trotz Deiner Übergenauigkeit auch so gefunden!
     
  8. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    In Räumen mit Badewanne oder Dusche dürfen in Wänden, Decken, Dachschrägen und
    fest angebrachten Abtrennungen Stegleitungen
    bis zu einer Tiefe von 6cm von der Wandoberfläche
    nicht verlegt werden.

    Fundstelle: DIN VDE 0250-201(VDE 0250-201)


    Im Bezug ob die Leitungen unter Putz oder im
    Leerrohr verlegt werden müssen, schau dir mal die
    DIN 18015-1 an.

    Gruß
    Dusol
     
  9. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 kurtisane, 20.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    4.688
    Zustimmungen:
    349
    In der Gegend gibt es nicht nur gute Fussballer.
    Danke für die Info!
     
  11. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Nichts zu danken. :)


    Gruss
    Dusol
     
Thema:

Stegleitung im Badezimmer

Die Seite wird geladen...

Stegleitung im Badezimmer - Ähnliche Themen

  1. Strom ausschließlich in Badezimmer nur teilweise ausgefallen

    Strom ausschließlich in Badezimmer nur teilweise ausgefallen: Hallo, letzte Nacht ereignete sich Mysteriöses bei mir: Ich war gerade am Hände Waschen als plötzlich das Licht im Badezimmer ausging. (habe diese...
  2. Badezimmer Halogen-Lampen

    Badezimmer Halogen-Lampen: Servus! Ich habe hinter meinem Badezimmer Spiegel 2x Halogen Lampen installiert und kam dann auf die Idee auch eine untere Beleuchtung hinter...
  3. Beleuchtung fürs Badezimmer gesucht

    Beleuchtung fürs Badezimmer gesucht: Hallo zusammen, im Rahmen meiner Internetrecherche nach den richtigen Beleuchtungen, bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich ziehe...
  4. LED Lampe IP20 (Schutzklasse I) Badezimmer geeignet?

    LED Lampe IP20 (Schutzklasse I) Badezimmer geeignet?: Moin, Moin, ich habe bisher unterschiedliches dazu gelesen. Einige sagen das eine IP20 für das Badezimmer geeignet ist andere wiederum sagen es...
  5. Beleuchtung Badezimmer

    Beleuchtung Badezimmer: Hallo zusammen ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Ich versuche im Badezimmer eine Lampe anzuschließen stehe aber vor folgendem Problem....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden