Stegleitung im Badezimmer

Diskutiere Stegleitung im Badezimmer im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Freunde, habe vor kurzem RFH gekauft, was zur Zeit noch gebaut wird. Die vergangenen Tage sollte ich die Elektroabnahme als Kunde machen,...

  1. #1 Adiguzel, 18.04.2012
    Adiguzel

    Adiguzel

    Dabei seit:
    18.04.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Freunde,

    habe vor kurzem RFH gekauft, was zur Zeit noch gebaut wird. Die vergangenen Tage sollte ich die Elektroabnahme als Kunde machen, ob alle Steckdosen etc. auch an den richtigen Stellen angebracht worden sind.
    Dabei ist mir aufgefallen das die auch im Badezimmer Stegleitung gelegt haben. Zwar nicht in den Schutzbereichen, aber dennoch verlaufen an den Wänden diese blöden Leitungen.

    Ist das eigentlich noch zulässig in feuchten Räumen Stegleitung zu verlegen? Bitte mit Quellangabe antworten, da ich mit diesen Antworten mich an den Bauleiter wenden möchte.

    Danke im voraus für eure Hilfe..
    Gruss
    Adiguzel
     
  2. #2 kurtisane, 18.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.913
    Zustimmungen:
    550
    Verboten ist es nicht, ausser es steht irgendwo dass nach Möglichkeit eine "austauschbare" Verkabelung vereinbart wurde.

    Wie werden wenn vorhanden, die Leitungen für Telefon, EDV u. Antenne verlegt?

    Wenn die das ebenfalls "einmauern" sind das Pfuscher!
     
  3. #3 Adiguzel, 19.04.2012
    Adiguzel

    Adiguzel

    Dabei seit:
    18.04.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    die kommen im erdgeschoss unterm Estrich, in den oberen Etagen unterm Putz. Auch das Antennenkabel wurden einfach so verlegt, ein Bekannter Installateur meinte die müssten im Rohr verlegt werden.
    Bin total verzweifelt ob die nur das mindeste machen, oder sogar schon zu gesetzes widrig handeln.
     
  4. #4 kurtisane, 19.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.913
    Zustimmungen:
    550
    Hallo!

    Lese Dir bitte mal die VDE DIN 18015 bzw. RAL-678 durch, da steht einiges drin, wo Du einhaken kannst.

    Aber mach noch vorher Sicherheitshalber Foto´s davon.
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.133
    Zustimmungen:
    315
    Die DIN 18015 ist keine VDE-Norm und die RAL-Registrierung der Ausstattungsempfehlung der Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. nennt sich RAL-RG 678.
     
  6. #6 kurtisane, 19.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.913
    Zustimmungen:
    550
    Ich hoffe er hat es trotz Deiner Übergenauigkeit auch so gefunden!
     
  7. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    In Räumen mit Badewanne oder Dusche dürfen in Wänden, Decken, Dachschrägen und
    fest angebrachten Abtrennungen Stegleitungen
    bis zu einer Tiefe von 6cm von der Wandoberfläche
    nicht verlegt werden.

    Fundstelle: DIN VDE 0250-201(VDE 0250-201)


    Im Bezug ob die Leitungen unter Putz oder im
    Leerrohr verlegt werden müssen, schau dir mal die
    DIN 18015-1 an.

    Gruß
    Dusol
     
  8. #8 kurtisane, 20.04.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.913
    Zustimmungen:
    550
    In der Gegend gibt es nicht nur gute Fussballer.
    Danke für die Info!
     
  9. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Nichts zu danken. :)


    Gruss
    Dusol
     
Thema:

Stegleitung im Badezimmer

Die Seite wird geladen...

Stegleitung im Badezimmer - Ähnliche Themen

  1. Planung eines Badezimmers

    Planung eines Badezimmers: Hallo Leute, ich bin in Sachen Planung noch eher ein Neuling und gerade dabei ein Einfamilienhaus zu planen. Soweit hab ich auch schon alles...
  2. neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?

    neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?: Hallo zusammen, ich möchte neue 3 Adrige Stegleitung für die Deckenbeleuchtung verlegen. (Decke aus Holsteinen, Schlitzen nicht möglich). Der...
  3. Badezimmer Wandleuchte nur mit Sicherrung Ein/Ausschaltbar

    Badezimmer Wandleuchte nur mit Sicherrung Ein/Ausschaltbar: Hallo zusammen, meine Badezimmer Wandleuchte lässt sich mit dem Kippschalter nicht an und ausschalten. Das geht nur, wenn ich die Sicherung des...
  4. Spots im Badezimmer werden schwächer und flackern

    Spots im Badezimmer werden schwächer und flackern: Hello, Ich habe eine Frage an Euch. Wir haben bei uns im Bad das Problem, das unsere Spots (4 an der Zahl) nach längerem Betrieb zum Flackern...
  5. Strom ausschließlich in Badezimmer nur teilweise ausgefallen

    Strom ausschließlich in Badezimmer nur teilweise ausgefallen: Hallo, letzte Nacht ereignete sich Mysteriöses bei mir: Ich war gerade am Hände Waschen als plötzlich das Licht im Badezimmer ausging. (habe diese...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden