Fentanyl schrieb:
9 Argumente gegen NYIF:
- Keine Schönen Bögen möglich
Doch! Überhaupt kein Problem und schnell gemacht!
Fentanyl schrieb:
- Miese Einführung in Hohlwanddosen
In Hohlwanddosen hat Stegleitung nichts verloren, weil Stegleitung, das besagt die Bezeichnung NYIF, in den Putz oder darunter gehört.
Fentanyl schrieb:
- Sehr breiter Leitungsstrang bei Verlegung vieler Leitungen
Wieso? Ich kann im Putz NYIF auch übereinander legen.
Es gibt keinen Zwang diese nebeneinander zu legen.
Fentanyl schrieb:
- Außenmantel zerbröselt schnell
Wenn falsch verlegt!
Fentanyl schrieb:
- Man muss sich mindestens zwei bis drei Leitungstypen zusätzlich auf Vorrat legen, weil man mit NYIF Keine AP-Installation machen kann
Mit NYM alleine kannst Du auch nicht arbeiten.
Das bischen NYIF, das man so braucht nimmt nicht mehr Platz weg als der zusätzliche Ring NYM, den ich zusätzlich brauche, wenn ich auf NYIF verzichten möchte.
Fentanyl schrieb:
- Umständlicher zu verarbeiten, unpraktisches Absetzen des Außenmantels
Kann ich nicht nachvollziehen! Ich setze ein NYIF schneller ab wie ein NYM!
Beim NYM brauche ich ein Messer, ob ein einfaches Kabelmesser oder ein Jokari. Beim NYIF reichen mir die Finger.
Ich spleise die Adern auf und ziehe die Isolierung ab.
Beim NYM geht das so einfach und schnell nicht.
Fentanyl schrieb:
- Winddichte Installationen kann man damit vergessen
Siehe Hohlwanddosen!
Fentanyl schrieb:
- keine Einführung in Verschraubungen möglich
- Schlecht kompatibel mit Installationsrohren
Weil es Im Putz Flachleitung ist!
Sowas gehört nicht Aufputz und muß also nicht in Verschraubungen passen und damit auch nicht in Installationsrohre, sofern diese Aufputz verlegt sind.
In Unterputzrohre kann man NYIF durchaus einziehen.
Ist aber wenig Sinnvoll.
Ich selber habe keine Ängste NYIF zu verlegen.
Solange man sich an geltende Vorschriften hält, insbesondere die Installationszonen, gibt es mit dieser Leitungsart überhaupt keine Probleme.
Besser ist natürlich immer Rohrinstallation, aber der Preis und der Kunde bestimmen nunmal das, was am Ende dabei rumkommt.
Wichtig ist nur, sich an Vorschriften zu halten und letztlich nach fertigstellung zu prüfen, ob nicht noch irgendwo durch unachtsamkeit ein Fehler unterlaufen ist.
Wenn man Vorschriften beachtet und abschließend noch mal alles prüft, gibt es keinen Grund gegen NYIF.
Gruß Thomas