nur mal zum Nachdenken.
Nehmen wir an der lokale Erder hat einen R von 20 OHM. jetzt kommt es zum Erdschluss zwischen L1 und PE
Dann fliest da ein Strom von 230 V : 20 Ohm = 11,5 A dieser Strom reicht noch nicht einmal um eine 4 A B Sicherung in der erforderlichen Zeit aus zu lösen. Aber hebt deinen PE auf 230 V an.
Jetzt sag mir mal warum da ein PE in der Hauptleitung mitgeführt werden soll. Dieser PE da stellt dann nur eine Gefahr für den Benutzer dar. Beim TN-C-Netz hat der PEN max 2 Ohm . Das macht dann 115 A möglich und dieser Strom reicht aus um einen B 16 auszulösen in der erforderlichen Zeit. Bei höheren Sicherungen liegt aber auch der R des PEN deutlich niedriger, so das der erforderliche Kurzschlussstrom auch fließen kann. Der lokale Erder ist hier nicht erforderlich. Der Löwenanteil des Kurzschlussstromes fließt über den PEN !
Nehmen wir an der lokale Erder hat einen R von 20 OHM. jetzt kommt es zum Erdschluss zwischen L1 und PE
Dann fliest da ein Strom von 230 V : 20 Ohm = 11,5 A dieser Strom reicht noch nicht einmal um eine 4 A B Sicherung in der erforderlichen Zeit aus zu lösen. Aber hebt deinen PE auf 230 V an.
Jetzt sag mir mal warum da ein PE in der Hauptleitung mitgeführt werden soll. Dieser PE da stellt dann nur eine Gefahr für den Benutzer dar. Beim TN-C-Netz hat der PEN max 2 Ohm . Das macht dann 115 A möglich und dieser Strom reicht aus um einen B 16 auszulösen in der erforderlichen Zeit. Bei höheren Sicherungen liegt aber auch der R des PEN deutlich niedriger, so das der erforderliche Kurzschlussstrom auch fließen kann. Der lokale Erder ist hier nicht erforderlich. Der Löwenanteil des Kurzschlussstromes fließt über den PEN !