Stern Dreieck Schalter Manuell anschließen

Diskutiere Stern Dreieck Schalter Manuell anschließen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Nabend, mein Problem ist,wie wird der angeschlossen,damit ich meinen 5,5kw Motor 380 Volt starten kann,ohne das wieder 1-2 Sicherungen...

  1. brp

    brp

    Dabei seit:
    31.03.2011
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Nabend,

    mein Problem ist,wie wird der angeschlossen,damit ich meinen 5,5kw Motor 380 Volt starten kann,ohne das wieder 1-2 Sicherungen raushauen.
    Wenn ich mir was durchlese bekomme ich leider ein Brett vor dem Kopf :lol: :evil:
    Einfach mal für Laien erklären,wenn es bitte geht
    :wink:

    Oder ist jeder Schalter anders?

    Vielen Dank schonmal im vorraus!
     
  2. #2 elektroblitzer, 31.03.2011
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.503
    Zustimmungen:
    99
    Elektriker holen ist am besten.
    Da ist doch einiges zu beachten.
     
  3. hicom

    hicom

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    1.092
    Zustimmungen:
    48
    ganz grundsätzlich muss dein Motor erstmal für 380/660V bzw. 400/690 ausgelegt sein.

    Gruß
    Jürgen
     
  4. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.999
    Zustimmungen:
    596
    Ja richtig, wie "Hicom" schon geschrieben hat, als erstes muss sicher gestellt sein, dass der Motor geeignet gewickelt ist, und die entsprechenden Wicklungsenden für Stern- und Dreieck-Schaltung auf dem Motor-Klemmbrett vorhanden sind.

    Richtig kompliziert wird es dann, wenn eine PAM- oder Dahlander-Schaltung vorliegt.

    Wer ein Tabellenbuch besitzt, findet dort Hinweise zum Anschluß des Stern-Dreieck-Schalters.

    Im Internet könnte man bei (Klöckner-) Moeller fündig werden.

    Natürlich darf man nicht einen beliebigen Nockenschalter nehmen, denn da gibt es wirklich viele Varianten, sondern einen spezifisch für den Stern-Dreieck-Anlauf ausgelegten Schalter.

    Arbeiten an sogenannten "Starkstrom-Anlagen" sollte man dem Fachmann überlassen!

    Es ist mir aufgefallen, dass der Fragesteller von einem 380 Volt-Motor berichtet. Hängt man den an das heutige 400 Volt Netz, dann entstehen noch höhere Einschalt-Stromstöße als an 380 Volt.
    Und zudem sind 5,5 kW sicher zuviel für direkte Einschaltung.

    Wen wundert es da, dass die Sicherungen "fliegen"?

    Greetz
    Patois

    PS.: vor nicht allzu langer Zeit wurde hier im Forum schon einmal über Stern-Dreieck-Schalter und deren Abwicklungspläne diskutiert.
    Eventuell könnte man mit der foreneigenen Suchfunktion fündig werden! :wink:
     
  5. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo hat der Motor ein Klemmbrett oder komme die Drähte frei au dem Motor in jedem Fall müssen die Drähte dem Schalter zugeordnet werden.Wen der Motor Sternschaltung anläuft dann ist es schon mal ein gutes Zeichen dass zumindest ein richtiger Schalter verwendet wurde .
    PS hast du überhaupt die Brücken am Klemmbrett entfernt?
     
Thema:

Stern Dreieck Schalter Manuell anschließen

Die Seite wird geladen...

Stern Dreieck Schalter Manuell anschließen - Ähnliche Themen

  1. Rolladen über Federstab-Schalter betätigen?

    Rolladen über Federstab-Schalter betätigen?: Hallo zusammen, ich bastel an einer kleinen Idee ;-) Besser gesagt. Ich baue was für zu Hause. Hierfür müsste ein Rolladen hochgehen, wenn ein...
  2. SLS Schalter und klassische Nullung.

    SLS Schalter und klassische Nullung.: Hallo, nachdem heute ein Mitarbeiter eines Elektrikers am Ort bei mir war zur Klärung war, was für eine Leistungserhöhung (Ladestation) nötig...
  3. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.

    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  4. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter

    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  5. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen

    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden