Diskutiere Stern-Dreieck Schaltung/ Strangströme/ Querschnitt im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi. Heut hat sich im Kollegenkreis folgende Frage aufgetan: Ist es erlaubt, die Leitungen von der Stern/Dreieck Kombination zum Motor kleiner...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

Ares735

Beiträge
254
Hi.
Heut hat sich im Kollegenkreis folgende Frage aufgetan: Ist es erlaubt, die Leitungen von der Stern/Dreieck Kombination zum Motor kleiner auszulegen, richtige Absicherung vorausgesetzt?

Nun erst mal zum Sachverhalt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... reieck.svg

Ein Motor eines Gebläses mit 15kW, ~32A, wird über eine Stern/Dreieck Kombination gestartet. Vorgesichert ist diese Kombination mit 35A Neozedsicherungen, welche mit 6mm²zur Kombination verdrahtet sind (20 cm). Ein Bimetallrelais befindet sich nach dem Netzschütz (K1), eingestellt auf den Strangstrom (32Ax 0,58= 18,5A).

Nun erfolgt die Zuleitung zum Motor (ca. 20m) als 2x (4x4mm²).

Nun die Frage: erlaubt-verboten?

Da bin ich mal gespannt.

Meine Meinung: Erlaubt, da im Fehlerfall der Strom vom Bimetallrelais unterbrochen wird und 18,5A im Normalbetrieb für die 4mm² Leitung vollkommen ok sind....
 
Warum sollte das nicht i.O. sein?

Überlastschutz ist gegeben, Kurzschlußschutz einer Leitung mit 4mm² und 32A absicherung ist in der Regel auch kein Problem.
 
Bei symetrischen Verbrauchern wird der Spannungsfall anders gerechnet, dadurch kann sich der notwendige Querschnitt verringern.
Aufgrund der Belastungstabelle nach VDE 0298-4 ist bei 3 belasteten Adern in einer Leitung aber eine geringere Belastung erlaubt.
 