Stern und Dreieckschaltung

Diskutiere Stern und Dreieckschaltung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen ! Wie kann ich erkennen ob ich mit Stern oder Dreieckschaltung zu tun habe?

  1. pieron

    pieron

    Dabei seit:
    10.10.2005
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen !

    Wie kann ich erkennen ob ich mit Stern oder Dreieckschaltung zu tun habe?
     
  2. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    In welcher Hinsicht denn?
    Motoren, SChützschaltungen,...???

    Bei nem Motor:

    Sind U2, V2 und W2 durch eine Schiene verbunden, dann isses Sternschaltung,...

    Sind U1 mit W2, V1 mit U2 und W1 mit V2 miteinander verbunden, dann isses Dreieckschaltung,...

    Mal das ganz prinzipiell,...


    Vielleicht schreibst mal genau, worum es geht. Dann könnt man näher drauf eingehen!


    mfg DaKufa
     
  3. #3 Anonymous, 15.10.2005
    Anonymous

    Anonymous Guest

    Sofern es sich um (neue) Motoren handelt:
    Typenschild, Beipackzettel, Innenseite des
    Klemmbrettdeckels.

    Ich habe keine Grafik zwecks passender
    Veranschaulichung zur Hand, doch im Internet
    und den meisten Fachkundebüchern für Elektrotechnik
    finden sich bestimmt Beispiele und Erklärungen.

    Bei sehr vielen Motorklemmbrettern von den allermeisten dreiphasigen Motoren auf der ganzen
    Welt sieht es so ähnlich aus:

    W2 U2 V2

    U1 V1 W1


    Typenschilder können unterschiedlich aussehen.
    Manchmal sind Schaltungsarten für alle möglichen
    Spannungen angegeben, wobei die Spannungen auch
    sehr variabel sein können. Hier gilt, das die
    niedrigere Spannung(Spannungsgruppe) für
    Dreieckschaltung vorgesehen ist, die höheren
    Spannungswerte für Sternschaltung. Beispielsweise
    die Angabe "380Volt/660Volt". 380Volt (gemessen
    zwischen zwei Phasen) bedingt im Beispiel Dreieckschaltung, beim selben Motor ist bei 660Volt
    (gemessen zwischen zwei Phasen) Sternschaltung
    notwendig.

    Manchmal steht auch nur eine Angabe auf dem
    Typenschild, "Dreieck 230V". Daraus ergibt
    sich ein Dreieckanschluß bei einer vorliegenden
    Spannung von 230Volt (gemessen zwischen zwei Phasen,
    nicht gegen N, PE, oder PEN). Möglich wäre es
    auch noch, den selben Motor bei einer Netzspannung
    von 400Volt zu betreiben, dann allerdings in Stern-
    schaltung.

    Die Energieversorgungsunternehmen erlauben
    ab gewissen Größenordnungen von Motoren nicht
    mehr das direkte Einschalten (wegen großer
    kurzeitig hoher Anlaufströme, die das Netz belasten
    und beispielsweise das Licht flackern lasssen).
    Somit kann ein Stern-Dreieck-Anlauf,
    Frequenzumrichter, Sanftanlaufgeräte, Anlaßwiderstände, erforderlich machen.
    Bei mir aktuell ist das bei 11kW erforderlich,
    7,5kw könnten noch direkt eingeschalten werden.





    Sternschaltung:

    W2---U2---V2

    U1 V1 W1


    Dreieckschaltung:

    W2 U2 V2
    | | |
    U1 V1 W1


    Sofern angedacht ist, unbekannte Motoren anzuschließen, oder nicht genau geklärt werden
    kann, um welchen Typ es sich handelt, Fachmann
    zu Rate ziehen. Bei falschem Anschluß und fehlendem
    oder unpassendem Motorschutz lassen sich kostspielige
    Sachschäden nicht ausschließen.
    Es gibt ja noch Motoren für Doppelsternschaltung,
    Polumschaltbare, und noch ein paar Sachen.
    Diese sind aber normalerweise im privaten Umfeld
    nicht so üblich.
     
  4. pieron

    pieron

    Dabei seit:
    10.10.2005
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und Danke schön, damit ist meine Frage beantwortet!
     
Thema:

Stern und Dreieckschaltung

Die Seite wird geladen...

Stern und Dreieckschaltung - Ähnliche Themen

  1. Motor in Stern oder Dreieck?

    Motor in Stern oder Dreieck?: Hallo zuammen, ich möchte gerne einen Motor mit einem Frequenzumrichter betreiben um die Drehzahl zu steuern. Dafür muss ich den Motor in Dreieck...
  2. Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss

    Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss: Kann mir jemand kurz sagen wo die Kabel angeschlossen werden. 2 Kabel mit je 3 Phasen und pe. Und Klemmbrett u1 v1 w1 und u2 v2 w2. Pe ist klar...
  3. Erdschlussbehandlung bei Trafos in Dreieckschaltung

    Erdschlussbehandlung bei Trafos in Dreieckschaltung: Ich grüße euch liebe Community. Ich untersuche aktuell die theoretischen Eigenschaften von Netzen um u.a. Versuche dazu zu fahren. Momentan...
  4. Wende-Stern-Dreick Schaltung mit automatischer Abfolge

    Wende-Stern-Dreick Schaltung mit automatischer Abfolge: Guten Morgen Forum, Ich habe von meinem Ausbilder die Aufgabe bekommen folgende Schaltung zu zeichnen und zu verdrahten: Bei Betätigen des...
  5. Drehstrommotor Stern-Dreieck

    Drehstrommotor Stern-Dreieck: Hallo zusammen, habe einen älteren Drehstrommotor an einer Maschine, welcher laut dem Typenschild im Dreieck mit 380V betrieben werden kann. Würde...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden