Stern und Dreieckschaltung

Diskutiere Stern und Dreieckschaltung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen ! Wie kann ich erkennen ob ich mit Stern oder Dreieckschaltung zu tun habe?
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
P

pieron

Beiträge
5
Hallo zusammen !

Wie kann ich erkennen ob ich mit Stern oder Dreieckschaltung zu tun habe?
 
Hallo!
In welcher Hinsicht denn?
Motoren, SChützschaltungen,...???

Bei nem Motor:

Sind U2, V2 und W2 durch eine Schiene verbunden, dann isses Sternschaltung,...

Sind U1 mit W2, V1 mit U2 und W1 mit V2 miteinander verbunden, dann isses Dreieckschaltung,...

Mal das ganz prinzipiell,...


Vielleicht schreibst mal genau, worum es geht. Dann könnt man näher drauf eingehen!


mfg DaKufa
 
Sofern es sich um (neue) Motoren handelt:
Typenschild, Beipackzettel, Innenseite des
Klemmbrettdeckels.

Ich habe keine Grafik zwecks passender
Veranschaulichung zur Hand, doch im Internet
und den meisten Fachkundebüchern für Elektrotechnik
finden sich bestimmt Beispiele und Erklärungen.

Bei sehr vielen Motorklemmbrettern von den allermeisten dreiphasigen Motoren auf der ganzen
Welt sieht es so ähnlich aus:

W2 U2 V2

U1 V1 W1


Typenschilder können unterschiedlich aussehen.
Manchmal sind Schaltungsarten für alle möglichen
Spannungen angegeben, wobei die Spannungen auch
sehr variabel sein können. Hier gilt, das die
niedrigere Spannung(Spannungsgruppe) für
Dreieckschaltung vorgesehen ist, die höheren
Spannungswerte für Sternschaltung. Beispielsweise
die Angabe "380Volt/660Volt". 380Volt (gemessen
zwischen zwei Phasen) bedingt im Beispiel Dreieckschaltung, beim selben Motor ist bei 660Volt
(gemessen zwischen zwei Phasen) Sternschaltung
notwendig.

Manchmal steht auch nur eine Angabe auf dem
Typenschild, "Dreieck 230V". Daraus ergibt
sich ein Dreieckanschluß bei einer vorliegenden
Spannung von 230Volt (gemessen zwischen zwei Phasen,
nicht gegen N, PE, oder PEN). Möglich wäre es
auch noch, den selben Motor bei einer Netzspannung
von 400Volt zu betreiben, dann allerdings in Stern-
schaltung.

Die Energieversorgungsunternehmen erlauben
ab gewissen Größenordnungen von Motoren nicht
mehr das direkte Einschalten (wegen großer
kurzeitig hoher Anlaufströme, die das Netz belasten
und beispielsweise das Licht flackern lasssen).
Somit kann ein Stern-Dreieck-Anlauf,
Frequenzumrichter, Sanftanlaufgeräte, Anlaßwiderstände, erforderlich machen.
Bei mir aktuell ist das bei 11kW erforderlich,
7,5kw könnten noch direkt eingeschalten werden.





Sternschaltung:

W2---U2---V2

U1 V1 W1


Dreieckschaltung:

W2 U2 V2
| | |
U1 V1 W1


Sofern angedacht ist, unbekannte Motoren anzuschließen, oder nicht genau geklärt werden
kann, um welchen Typ es sich handelt, Fachmann
zu Rate ziehen. Bei falschem Anschluß und fehlendem
oder unpassendem Motorschutz lassen sich kostspielige
Sachschäden nicht ausschließen.
Es gibt ja noch Motoren für Doppelsternschaltung,
Polumschaltbare, und noch ein paar Sachen.
Diese sind aber normalerweise im privaten Umfeld
nicht so üblich.
 
Hallo und Danke schön, damit ist meine Frage beantwortet!
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Stern und Dreieckschaltung
Zurück
Oben