Sternschaltung/FU

Diskutiere Sternschaltung/FU im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Gegeben Daten lt. Stromlaufplan Motor: 400V/50Hz 45KW/75,4A 2965 U/min cos phi 0,92 Fmax=50Hz Fmin=17Hz Motortypenschild...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

dirk007

Beiträge
51
Hallo

Gegeben Daten lt. Stromlaufplan
Motor:
400V/50Hz
45KW/75,4A
2965 U/min
cos phi 0,92
Fmax=50Hz
Fmin=17Hz

Motortypenschild 400/690V

FU:
45KW/90A/
IP20
Danfoss
FC302P45KT5E20H1

Gebäsemotor wird laut Stromlaufplan in Sternschaltung geschaltet .
Kann über ein Möller Poti vor Ort geregelt werden.

1) Warum betreibt man den Motor nicht in Dreieck, wofür er ja ausgelegt ist D 400/ST 690 ?

2) Ist das bei Fu´s anders?


Gruß Dirk
 
Hallo,

warum sollte man den Motor ins Dreieck schalten wenn er im Stern genug Leistung bringt?

Dem FU ist es egal in welcher Schaltung der Motor betrieben wird. Der FU muss nur entsprechend parametriert werden...
 