Lieber Paul,
auch hier hast doch vollkommen Recht.
Aber ich habe die Drehstromzähler nur als Vorsorge mit den DIN VDE 0250 4 x 35 mm² CU 40 Steigeleitungen,
und pro Etage 1x Hager SLS Schalter 63A 3 polig,
und 1x Hager SLS Schalter 35A 3 polig,
plus der zusätzlichen 10 bis 16A Einzel-Stromkreisabsicherungen einbauen lassen.
Die 35A einpolige 230V Absicherung reicht pro Etage für eine Außenleiter vollkommen aus, denn Herd und Durchlauferhitzer laufen über Drehstrom.
Das der Elektriker dann noch zusätzlich die Außenleiter pro Etage gleichmäßig nacheinander verteilt, spricht nur für dessen Sorgfalt.
Als Bastler bin ich eben relativ kundig.