ich habe einen Steuertrafo 400/230V prim. 1,74A sek. 2,7A. Prim. gibt es einen Motorschutzschalter 1.6-2.5A und sek. einen C2 Automat 1-pol. Bei Kurzschluss fällt der Motorschutzschalter und nicht der Automat. Warum ?
Auslösecharak. event ?
 
Bei Kurzschluss..........

Hallo,

ein Motorschutzschalter löst ( sofern er für den Motorschutz ausgelegt ist ) bei ca 14x I Nenn aus.
Eie "C" Sicherung löst im schlechtesten Fall bei 10x I Nenn aus ( 20A ), im besten Fall bei 5x I Nenn (10A)....

Welche Leistung/Kurzzeitleistung hat der Trafo?
 
Ganz einfach auf der Sekundärseite verhindert Der Trafo das fließen des notwendigen Kurzschlußstromes der zum schnellen Auslösen der Sicherung führt. Beim 1,4 Fachen des Nennstromes löst der C2A Automat innerhalb einer Stunde aus.
Bei 2,8A also.
wie oben schon erwähnt löst der Schnellauslöser bei diesem Automaten erst zwischen 10-20A innerhalb von 0,2Sekunden aus. Der Kurzschlußstrom auf der sekundärseite müsste dazu bekannt sein um eine Aussage zu machen welche Sicherung auslöst.
 