Z
ZeroM
- Beiträge
- 559
Hallo zusammen!
hab heute nen ganzen Tag mit Fehlersuche zugebracht. Und zwar auf der Schwachstromseite. Leider nicht wirklich weitergekommen...
Ausgangssituation: Kleinere Bankfiliale wurde umgebaut, elektrisch teilsaniert und hat eine neue Alarmanlage bekommen. Ich bin für den Part der Alarmanlage zuständig.
Anfangs hat alles ganz gut funktioniert... Allerdings kommts seit kurzem zu sporadischen Störungen an der Alarmanlage.
Ich auf Ursachenforschung und gemacht und getan... Erster Fund: Ne alte Leuchtstofflampe mit KVG im Tresorraum. Beim Ein- und Ausschalten derselbigen konnten die Störungen provoziert werden. Also Leuchte abklemmen, Baufassung rein.
Nächster Punkt: Selbe Leuchte im Technikraum. Gleiches Prozedere, gleicher Effekt.
Wär soweit für mich ne nachvollziehbare Sache, Leuchten tauschen und fertig.
AAAAAAAAAAAber: mit ner Bohrmaschine kann ich die Störung ebenfalls herbeiführen, auch an nem ganz andren Stromkreis am anderen Ende der Bank.
Hab heute mal mitm Elektriker bissl rumgewurschtelt und probiert: anderer Außenleiter für die 230V-Leitung bringt nix. Klemmen alle fest. Leuchte getauscht gegen eine mit EVG: von der Funzel kommen keine Störungen mehr, die Sache mit der Bohrmaschine bleibt...
Allerdings können das nicht alle Ursachen gewesen sein, denn letzten Sonntag 18:15 ist das selbe passiert, da hat allerdings sicher keiner das Licht geschalten oder gebohrt...
Und das coolste: wir sind voll am probieren und Störungen produzieren mit Licht schalten und Bohrmaschine dann kommen die Banker und beschweren sich daß kein Telefon mehr geht... Das ganze betrifft also auch die Telefonanlage.
Hat jemand Vorschläge zur gezielten Fehlersuche und zum weiteren Vorgehen? Nach dem heutigen Tag ist für mich eigentlich nur klar daß die Störungen auf der 230V-Seite zu suchen sind und nicht im 12V-Teil der Alarmanlage.
Allerdings weiß keiner so recht weiter...
Grüße
Martin
hab heute nen ganzen Tag mit Fehlersuche zugebracht. Und zwar auf der Schwachstromseite. Leider nicht wirklich weitergekommen...
Ausgangssituation: Kleinere Bankfiliale wurde umgebaut, elektrisch teilsaniert und hat eine neue Alarmanlage bekommen. Ich bin für den Part der Alarmanlage zuständig.
Anfangs hat alles ganz gut funktioniert... Allerdings kommts seit kurzem zu sporadischen Störungen an der Alarmanlage.
Ich auf Ursachenforschung und gemacht und getan... Erster Fund: Ne alte Leuchtstofflampe mit KVG im Tresorraum. Beim Ein- und Ausschalten derselbigen konnten die Störungen provoziert werden. Also Leuchte abklemmen, Baufassung rein.
Nächster Punkt: Selbe Leuchte im Technikraum. Gleiches Prozedere, gleicher Effekt.
Wär soweit für mich ne nachvollziehbare Sache, Leuchten tauschen und fertig.
AAAAAAAAAAAber: mit ner Bohrmaschine kann ich die Störung ebenfalls herbeiführen, auch an nem ganz andren Stromkreis am anderen Ende der Bank.
Hab heute mal mitm Elektriker bissl rumgewurschtelt und probiert: anderer Außenleiter für die 230V-Leitung bringt nix. Klemmen alle fest. Leuchte getauscht gegen eine mit EVG: von der Funzel kommen keine Störungen mehr, die Sache mit der Bohrmaschine bleibt...
Allerdings können das nicht alle Ursachen gewesen sein, denn letzten Sonntag 18:15 ist das selbe passiert, da hat allerdings sicher keiner das Licht geschalten oder gebohrt...
Und das coolste: wir sind voll am probieren und Störungen produzieren mit Licht schalten und Bohrmaschine dann kommen die Banker und beschweren sich daß kein Telefon mehr geht... Das ganze betrifft also auch die Telefonanlage.
Hat jemand Vorschläge zur gezielten Fehlersuche und zum weiteren Vorgehen? Nach dem heutigen Tag ist für mich eigentlich nur klar daß die Störungen auf der 230V-Seite zu suchen sind und nicht im 12V-Teil der Alarmanlage.
Allerdings weiß keiner so recht weiter...
Grüße
Martin