Stromabsicherung???? bei 24V DC

Diskutiere Stromabsicherung???? bei 24V DC im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, mit wieviel muss ich eine 25m lange Leitung mit einen Querschnitt von 0,34mm², 4 Adern, Verlegung lose in einer Kabelrinne absichern....

  1. #1 lounsome, 06.07.2009
    lounsome

    lounsome

    Dabei seit:
    21.07.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    mit wieviel muss ich eine 25m lange Leitung mit einen
    Querschnitt von 0,34mm², 4 Adern, Verlegung lose in einer Kabelrinne absichern.

    Wie sieht da die Formel dazu aus, gibts da evtl. Tabellen, die Tabellen die ich gefunden hab
    sind für 230V~ und >= 1,5².

    Vielen Dank schon mal.

    Euer Lounsome
     
  2. tome

    tome

    Dabei seit:
    25.07.2007
    Beiträge:
    573
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    laut

    http://www.escha.de/escha_download/K02K ... aufbau.pdf
    kann man einen solchen Leiter mit 4,5A belasten.

    Wenn ich jetzt die Formel für den Spannungsfall nehme komme ich auf einen Spannungsfall von rund 12 V bei einem Strom von 4,5A.

    Also das kann man vergessen. Ich habe die Formel mal umgestellt und bin auf einen Strom von 0,274 A gekommen mit der du die Leitung belasten kannst ohne den Spanungsfall über 3% zu bekommen.

    Also mehr als eine 250 mA Sicherung würde ich nicht nehmen...
     
  3. #3 lounsome, 07.07.2009
    lounsome

    lounsome

    Dabei seit:
    21.07.2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
  4. #4 friends-bs, 07.07.2009
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    ja, aber in der Tabelle ist der Spannungsfall nicht berücksichtigt.
    Der sollte auf jeden Fall erst mal rechnerisch ermittelt werden.
     
  5. tome

    tome

    Dabei seit:
    25.07.2007
    Beiträge:
    573
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    die 8 A beziehen sich auf eine !einzelne Ader! frei in Luft verlegt.

    Du hast eine Leitung mit 4 Adern, da kannst du diese Tabelle nicht anwenden.

    Wenn überhaupt kannst du mit den 6A aus der Tabelle daneben rechnen also bei 2 oder 3 belasteten Adern...
     
Thema:

Stromabsicherung???? bei 24V DC

Die Seite wird geladen...

Stromabsicherung???? bei 24V DC - Ähnliche Themen

  1. Erdung bei 300V DC

    Erdung bei 300V DC: Hallo Zusammen, bin neu hier, und habe eine (vielleicht auch dumme) Frage bezüglich Erdung in Industriemaschinen: In meiner Maschine sollen Achsen...
  2. 24V DC Strahler leuchten nach

    24V DC Strahler leuchten nach: Hallo zusammen, ich habe bei mir auf der Terrasse 24V dc Led Leuchten und einen Heizstrahler. Zusammen werden die über eine Fernbedienung separat...
  3. elektronisch ungeregeltes Netzteil (DC)

    elektronisch ungeregeltes Netzteil (DC): Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem elektronisch ungeregeltem Gleichstrom Labornetzgerät, welches ich für eine Elektrolyse verwenden...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?

    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin

    Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin: Moin! Ich habe zwei ziemlich gute (hoffe ich) LED-Panele im Keller gefunden. Typenschild in der angehängten Datei. Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden