Wenn ich mit meinem Auto nur mal schnell zu Bäcker fahre brauch ich doch auch keinen Anschnallgurt anlegen oder?
Schutzmaßnahmen müssen IMMER Funktionieren.
Setzt Du hier eine andere Netzform ein mußt Du auch deren Schutzmaßnahmen übernehmen da die des TN Netztes bei IT teilweise unwirksam sind.
Da keine Erdung mehr vorhanden ist, lösen Sicherungen beim Zweiten Fehler zu langsam aus. FI Schutzschalter funktionieren nur noch in wenigen Fällen.
Ich persönlich halte nichts von der Vorschrift den N bei Aggregatbetrieb mit zu schalten und die Netzform zu ändern.
meines Wissens nach ist in Österreich auch nur eine Phasentrennung vorgesehen, zumindest ist das so in den Anschlußbildern zu meiner Ersatzstromanlage so verzeichnet. (kann natürlich auch eine veraltete Norm sein)
Schutzmaßnahmen müssen IMMER Funktionieren.
Setzt Du hier eine andere Netzform ein mußt Du auch deren Schutzmaßnahmen übernehmen da die des TN Netztes bei IT teilweise unwirksam sind.
Da keine Erdung mehr vorhanden ist, lösen Sicherungen beim Zweiten Fehler zu langsam aus. FI Schutzschalter funktionieren nur noch in wenigen Fällen.
Ich persönlich halte nichts von der Vorschrift den N bei Aggregatbetrieb mit zu schalten und die Netzform zu ändern.
meines Wissens nach ist in Österreich auch nur eine Phasentrennung vorgesehen, zumindest ist das so in den Anschlußbildern zu meiner Ersatzstromanlage so verzeichnet. (kann natürlich auch eine veraltete Norm sein)