Nun gut, allerdings besteht für eine EFK KEINE Gefahr einer Verwechslung.
Schließlich sieht man ja, dass der blaue kein N ist. Folglich ist dieser Passus in den VDE nonsens.
Das herumbasteln von Laien, und nur solche könnten in einer Tasterleitung einen blauen mit einem N verwechseln, ist ja eh nicht gestattet (siehe NAV §13), folglich droht auch keine Gefahr.
Und jetzt jeden Ausschalter fünfadrig anfahren, nur weil jemand unqualifiziertes unter ganz viel vielleicht hinterher dranrumbasteln KÖNNTE und was verwechselt, ist wohl eher auf die heutige Generation von Lehrlingen ausgelegt, die scheinen nicht mehr denken zu können.
In Neuanlagen ist ja alles schön und gut, wenn der Kunde unnötigen Mehraufwand bezahlen will, auch schön. Aber in Altanlagen?
Da reißt jetzt keiner die alten Leitungen raus und legt fünfadrig zum Schalter. Da sind auch blaue Adern Aussenleiter.
Ich bin vehement dagegen, mit immer mehr immer schwachsinnigeren Vorschriften den VDE-Ordner dicker zu machen, damit die armen VDEler was verdienen.
Ich spreche mich vehement für eine deutlich bessere Qualifizierung während der Ausbildung aus (sowohl Azubis als auch Ausbilder!) inklusive Verschärfung der Prüfungen! Nur so kann man einen heutigen Elektriker ohne Lebensgefahr an eine Anlage von z.B. 1995 ranlassen.
Ach so, noch viel schlimmer: grau mal als PEN, mal als L3.
Erst vorletzte Woche einen Neukunden gehabt, der hat sich vor 3 Jahren zwei 16A-CEEdosen im Schuppen installieren lassen. Angefahren über _ein_ 5G4 wegen der Länge, dann FR-Abzweidose, von da aus jeweils auf die beiden CEEs mit 5G2,5. Im Haupthaus FI und C16A/3 neu gesetzt. Soweit so gut.
Fehler war: Der FI fliegt immer raus, ausserdem kribbelt es an den Geräten im Schuppen vorm rausfliegen und die Lampen brennen immer sofort durch.
Was war passiert: Der Laie hatte bei Erdarbeiten das alte Stromkabel beschädigt und wollte das nicht so lassen. Also hat er einfach das 230V-Kabel vom Schuppen vor dem Erdboden durchgeschnitten, und in der CEE-Verteilerdose sw auf sw und gr auf gr geklemmt. Blöd nur, dass der graue vor Jahren PEN war und heute L3 ist.
Mit den oben angesprochenen Vorschriften, sinngemäß in ein paar Jahren: "blau ist N und kann nur N sein !!!!einself!!!1" werden noch Unfälle oder Sachschaden passieren.
Beim grauen haben wir wie geschrieben jetzt schon gefährliche Situationen, wenn alt auf neu trifft. Man hätte als neue Farbe für L3 besser orange oder so nehmen sollen, dann hätten der Laie eventuell nachgedacht oder doch besser gleich einen Elektriker gerufen...