Stromerzeuger der Feuerwehr - max. Leitungslänge

Diskutiere Stromerzeuger der Feuerwehr - max. Leitungslänge im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, in der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 1 steht u.a.: [...]An einen Stromerzeuger dürfen elektrische Leitungen nur mit bestimmten...

  1. #1 Umbauer, 08.06.2007
    Umbauer

    Umbauer

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    169
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    in der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 1 steht u.a.:

    [...]An einen Stromerzeuger dürfen elektrische Leitungen
    nur mit bestimmten Leitungslängen angeschlossen werden.
    Die Längen der Anschlussleitungen der Verbraucher können hierbei vernachlässigt werden,
    sofern die einzelne Anschlussleitung nicht länger als 10 Meter ist [...]

    Bsp 1, erlaubt:
    an L1 100mKabel(3x2,5), danach Verteiler, 2 Strahler je 1000W

    Bsp 2, verboten:
    an L1 100mKabel(3x2,5), 1 Strahler 1000W
    und an L2 50mKabel(3x2,5), 1 Strahler 1000W

    angegebene Verbots-Begründung:
    Da die Leitungslänge zwischen 2 Verbrauchern >100m ist !!!???

    Kann mir jemand den Verbots-Grund erklären?
    die max.100m vom Notstrom zum Verbraucher kann ich wegen dem entstehenden Spannungsabfalls ja noch nachvollziehen,
    aber wovor schützt eine Längenbegrenzung zwischen 2 Verbrauchern an unterschiedlichen Phasen?
    (evtl. weil der Sternpunkt nicht geerdet ist???)

    Danke
     
  2. #2 christiankrupp, 08.06.2007
    christiankrupp

    christiankrupp

    Dabei seit:
    14.07.2005
    Beiträge:
    479
    Zustimmungen:
    0
    Moin!

    Dein Ansatz ist schon gut.
    Schutzmaßnahme ist Schutztrennung mit örtlichem, erdfreien Potentialausgeich mit Isolationsüberwachung.
    Wenn die Leitung zu lang wird, funktioniert die Isolationsüberwachung nicht vernünftig.

    Außerdem, bei zu langer Leitungslänge zu einem Verbraucher ist der Leitungsschutz im Kurzschlußfall wohl nicht gegeben. Wobei ich das für sehr theoretisch halte. Die 80A die ein B16 Automat braucht um sicher abzuschalten, dürfte so ein kleines Aggregat mit 5kVA wohl gar nicht liefern.

    Gruß,
    Christian

    Gruß,
    Christian
     
Thema:

Stromerzeuger der Feuerwehr - max. Leitungslänge

Die Seite wird geladen...

Stromerzeuger der Feuerwehr - max. Leitungslänge - Ähnliche Themen

  1. Leitungslänge im Außenbereich

    Leitungslänge im Außenbereich: Hallo zusammen, ich möchte gerne in meinem Garten eine Brunnenpumpe betreiben und auch meine Steuerung der Bewässerungsanlage mit Strom...
  2. Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte

    Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte: Guten Abend liebe Leute , Ich habe mich hier angemeldet weil ich auf meine Fragen nirgendwo eine Antwort finde. Ich bin KEIN Elektriker oder...
  3. Not (Stromerzeuger) noch einmal

    Not (Stromerzeuger) noch einmal: Guten Tag , ich bin da bei Endress und Hauser auf einen Produktkatalog gestoßen in dem die verschieden Auststattungen von Stromerzeugern...
  4. Dreiphasenwechselstrom mit 10A abgesichert-max. Belastung

    Dreiphasenwechselstrom mit 10A abgesichert-max. Belastung: Hallo ins Forum, kann mir jemand erklären, wieviel Leistung ich an meinem Sicherungskasten in der Garage maximal ziehen kann? Was ich weiss: Im...
  5. Leitungslängen

    Leitungslängen: Hallo, Wie lang darf eine NYM Mantelleitung sein? Es wird am Ende eh vom Eli alles durch gemessen aber trotzdem wären mir die vorab Infos...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden