Guten tag, ich habe eine frage zu meinem Stromerzeuger.
ich würde gerne wissen wie hoch ich ihn auf einer phase belasten kann.
daten
marke: Endress
Leistung:5kva
Spannung: 400/230v
Strom: 7,6/16A
cos p: 0,8
meine überlegung nach sollte das rauskommen:
P(dreh): 400v*7,6A*√ 3*0,8 = 4,2kw
p(wech): 230v*16A*0,8 = 2,9kw
wenn die rechnung richtig ist, kann ich dann L1 mit 2,9kw belasten und kann ich dann auch L2 und L3 mit 2,9kw belasten?