Stromschlag am Backofen

Diskutiere Stromschlag am Backofen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - An einem Steinbackofen am Drehregler an der Welle stehen 130 Volt an gegen PE vom Ofen. Der Drehknopf ist leitfähig. Somit Stromschlag. Das...
W

Wolle325

Beiträge
14
An einem Steinbackofen am Drehregler an der Welle stehen 130 Volt an gegen PE vom Ofen.
Der Drehknopf ist leitfähig. Somit Stromschlag.
Das Reglergehäuse ist auf einem Plexiglas somit fliegt keine Sicherung.
Wo kommt die Spannung her bzw. Wo ist der Fehler?
Danke im voraus
 
Gemessen mit digitalem Messgerät, eingestellt auf Wechselspannung Messbereich 250VOLT
 
Auch gemessen mit Duspol zwischen pe und Reglerwelle, dann fliegt der FI schalter. Logischerweise
 
Wenn der Fehler nur innerhalb des Reglergehäuses vorliegt, wo ist dann wohl der Fehler zu suchen?

Andere Frage... Warum ist das Reglergehäuse nicht geerdet?
 
Danke vorerst. Das Reglergehäuse besteht aus Kunststoff und teilweise Metall die drehbare Welle ist auch Metall,
Kein PE Anschluss. Befestigung am Plexiglas, also keine Verbindung zum Gehäuse.
Wie gesagt der Drehknopf selber ist leitend. Deswegen hochgefährlich!
Har der Regler Evtl. ein Schluss intern wo die Spannung auf die Welle bzw. Letende Teile kommt?
Hab schon viel gesehen, aber das ist unfassbar.
 
So klingt es. Mach mal ein Foto von der Rücksdeite des Reglers!
 
Hallo ego
Mach ich morgen, welchen Schluss möchtest du aus der Rückseite ziehen?
 
Wie der regler verbaut und angeschloßen ist?

Ein Bild von einer Welle aus einem Loch in einer Kunstoffplatte kann ich mir vorstellen.
 
Hier vorerst ein Foto vom Hersteller
 

Anhänge

  • 66AEF7D4-62AC-41C4-ACCE-D4922085340C.png
    66AEF7D4-62AC-41C4-ACCE-D4922085340C.png
    327,5 KB · Aufrufe: 24
Na dann verstehe ich die Frage nicht... Du hast es auf ein austauschbares Teil reduziert.
Tausche es!
 
Der Hersteller hat am Regler kein PE
Vorgesehen, um das zu beheben könnte ich ein Draht gnge mit Ringschuh an der
Befestigung mit anschrauben und mit Gehäuse des Ofens verbindenn.

Abgesichert ist der Ofen mit 3x16A.
Ein FI ist auch verbaut mit IF 30mA.

Habe einen neuen Regler bestellt, evtl. am Dienstag einbauen. Werde wieder berichten.
Vielen dank vorerst für die Mithilfe.
 
Normalerweise müssen alle leitfähigen Teile des Ofens PE-Potiential haben.
Wenn dann auch noch der Drehknopf an sich leitfähig ist dann ist das für mich ein konstruktiver Fehler.
Oder liege ich da falsch?
 
Also der Regler auf dem Bild hat eindeutig einen Anschlußpunkt für den Schutzleiter.
 
Habe Fotos vom eingebauten Regler gemacht, dieser ist anders als der im Bild dargestellten Reglers, wahrscheinlich nur ei Beispielfoto.
 

Anhänge

  • 2331A025-FC05-4A1C-9425-F5C6E37D51ED.jpeg
    2331A025-FC05-4A1C-9425-F5C6E37D51ED.jpeg
    247,2 KB · Aufrufe: 12
  • 6137B2A8-2134-4834-817C-4AA58FB7610A.jpeg
    6137B2A8-2134-4834-817C-4AA58FB7610A.jpeg
    197,6 KB · Aufrufe: 14
  • FF5EB38B-CC2A-4E6B-967E-BFE11B4C1C6C.jpeg
    FF5EB38B-CC2A-4E6B-967E-BFE11B4C1C6C.jpeg