stromstoßschalter und zeitschaltuhr--> schaltplan

Diskutiere stromstoßschalter und zeitschaltuhr--> schaltplan im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo ich hab ein kleines problem mit folgender schaltung: stromstoßschalter mit 3 schaltern. dazu soll auch noch eine zeitschaltuhr kommen...

  1. #1 johniagent, 05.11.2005
    johniagent

    johniagent

    Dabei seit:
    05.11.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    hallo
    ich hab ein kleines problem mit folgender schaltung:
    stromstoßschalter mit 3 schaltern. dazu soll auch noch eine zeitschaltuhr kommen (nach XX minuten schalteten sich die lichter aus). funktioniert soweit. doch entweder kann man die lampen nur normal ein und ausschalten oder nach dem dem einschalten schalten sie sich nach XX minuten aus. dann kann man das ganze aber nicht mehr einschalten. der unterschied ist: einmal klemm ich das kabel an der zeituhr (am symbol vom licht) an und beim anderen nicht.
    kann mir jemand einen plan oder eine genaue beschreibung schicken, damit beides funktioniert (nach XX minuten aus UND aus-undeinschaltbar)
    schon mal vielen dank
     
  2. Anzeige

  3. goli

    goli

    Dabei seit:
    30.10.2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Du benötigst 3x Taster (Schließer) keine Schalter 1xTreppenlichzeitschalter, ist kein Schaltplan aufgedruckt oder Beipackzettel dabei, gegebenfalls stellt der Hersteller online Schaltpläne zu Verfügung, der Hersteller sollte bekannt sein.

    Gruß
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.526
    Zustimmungen:
    32
    Hallo,

    wie goli schon sagte, du mußt taster benutzen-keine Schalter.
    Wenn du ein Zeitrelais benutzt muß es eine spezielle Funktion haben.

    Was hast du für ein Zeitrelais ? Typ ? Alle Angaben !
     
  5. #4 johniagent, 05.11.2005
    johniagent

    johniagent

    Dabei seit:
    05.11.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    danke erstmal.
    sorry, natürlich taster. hab mich bloß verschrieben.
    werd mal nach online-plänen schauen.
    hoffe dass es dann funktioniert.
     
  6. goli

    goli

    Dabei seit:
    30.10.2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    lass mich raten, du hast drei Taster (Schließer) und hast bisher das Licht eingeschaltet wenn Du auf einen Taster gedrückt hast und hast das Licht ausgeschaltet, wenn Du wieder auf einen Taster gedrück hast, richtig?, jetzt möchtest Du das ganz über eine Zeitschaltuhr betreiben, dann einfach den Stromstoßschalter ausbauen und nur die Zeitschaltuhr
    ansteuern.

    Stromstoßschalter und Zeitschaltuhr funktioniert nicht, da der Stromstoßschalter beim drücken des Taster einrastet und Strom weiter gibt, die Zeitschaltuhr benötigt ja nur einen kurzen Impulz um die Zeit ablaufen zu lassen, ist die Zeit abgelaufen, hängt das Stromstoßrelais immernoch in der Stellung für Stromweitergabe, aber die Zeitschaltuhr hat das Licht ausgeschaltet, wenn Du jetzt einen Taster Drückst, schaltest Du eigentlich das Licht aus und die Zeitschaltuhr wird nicht angesprochen und somit geht das Licht nicht an.

    die Zeitschaltuhr und Stromstoßrelais funktionieren nicht zusammen, entweder nur Stromstoßrelais oder nur Zeitschaltuhr.

    MFG
     
  7. #6 johniagent, 06.11.2005
    johniagent

    johniagent

    Dabei seit:
    05.11.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    hab in der zwischenzeit auch von jemand anderem das gleiche gehört. wirds wohl sein. dann wird der stromstoßschalter halt wieder ausgebaut.
    vielen dank für die hilfe!
    mfg
     
Thema:

stromstoßschalter und zeitschaltuhr--> schaltplan

Die Seite wird geladen...

stromstoßschalter und zeitschaltuhr--> schaltplan - Ähnliche Themen

  1. Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35

    Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35. Die Firma gibt es offensichtlich nicht mehr und eine...
  2. Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt

    Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt: Hallo, ich möchte in meiner Halle, siehe Foto: - drei LED Lampen a 50 Watt - Bewegungsmelder am Hallentor - ohne zusätzlichen Taster etc...
  3. Fotovoltaikanlage (Schaltplan)

    Fotovoltaikanlage (Schaltplan): Ein guter Kollege benötigt einen Schaltplan für eine Fotovoltaikanlage mit jeweils 36 Modulen in 4 Strings geschaltet. Ich habe mich dann mal an...
  4. Theben Zeitschaltuhr - Gangreserve defekt

    Theben Zeitschaltuhr - Gangreserve defekt: Hallo, ich habe zwei Zeitschaltuhren, die in etwa gleich alt sein dürften. Seit kurz vor 2013 in Betrieb. TR610 Top2 und 612 Top2 Bei beiden...
  5. Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung

    Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung: Wir sollten zu einer 2 Zimmer Wohnung die Aderanzahl ergänzen und einen Schaltplan in zusammenhängender Darstellung anfertigen. Sind die Adern...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden