A
Allstromer
- Beiträge
- 1.283
Hallo @Knogle, du hast nicht alle Fragen von mir beantwortet bzw. unzureichend um gezielt Antwort geben zu können.
Also, ist das Haus dein Eigentum oder bist du nur befristet (Zeit) an dem Ort?
Sind die 167V bzw. die 155V am zweiten Stromkreis im Leerlauf oder belastet gemessen, möglichst nahe am Trafo?
Ändert sich die Spannung im Laufe des Tages oder der Woche erheblich? Spannungshub?
Sind die gelisteten Geräte exkl. deiner Hobbygeräte auch beim Vorbesitzer im Einsatz gewesen?
Wie ist der Vorbesitzer mit der Stromversorgung klargekommen.?
Die genauen techn. Daten des Trafos sind ja hier unbekannt.
Nach deinen Erkundigungen soll er 10KVA haben.
Das wären für jeden der beiden Stromkreise 5KVA.
wenn aber die OS um 25% einbricht, so bleiben da nur 2,5KVA übrig!!
Sinnvoller Betrieb ist mit deinen Geräten kaum möglich.
Nach deinen Beiträgen nach hast du ET studiert und du auch eine Facharbeiterprüfung in einem Elektrofach abgelegt.
Hmmm.............
Tut mir leid, aber da passt was nicht zusammen.
@Knogle, ich kenn dich im Forum schon aus anderen Beiträgen.
Z.B.:
Vor einigen 6-8 Wochen warst du noch im Rheinischen Revier im Kraftwerk beschäftigt.
Letzten Herbst hast du da berichtet von Werkwohnungen, die mit viel zu hohen Niederspannung versorgt wurden.
Im Februar dieses Jahres hast du gepostet, dass du gegen den Prüfungsbescheid meiner Abschlussprüfung zum Elektroniker vorgehst.
Und jetzt bist du im Nirvana in Brasilien gelandet.
(Um FU neu zu erfinden?)
MfG
Allstromer
Also, ist das Haus dein Eigentum oder bist du nur befristet (Zeit) an dem Ort?
Sind die 167V bzw. die 155V am zweiten Stromkreis im Leerlauf oder belastet gemessen, möglichst nahe am Trafo?
Ändert sich die Spannung im Laufe des Tages oder der Woche erheblich? Spannungshub?
Sind die gelisteten Geräte exkl. deiner Hobbygeräte auch beim Vorbesitzer im Einsatz gewesen?
Wie ist der Vorbesitzer mit der Stromversorgung klargekommen.?
Die genauen techn. Daten des Trafos sind ja hier unbekannt.
Nach deinen Erkundigungen soll er 10KVA haben.
Das wären für jeden der beiden Stromkreise 5KVA.
wenn aber die OS um 25% einbricht, so bleiben da nur 2,5KVA übrig!!
Sinnvoller Betrieb ist mit deinen Geräten kaum möglich.
So wird das wohl auch nichts!und eine Kondensatorbatterie zu installieren, um die Spannungsschwankungen zu puffern
Nach deinen Beiträgen nach hast du ET studiert und du auch eine Facharbeiterprüfung in einem Elektrofach abgelegt.
Hmmm.............
Tut mir leid, aber da passt was nicht zusammen.
@Knogle, ich kenn dich im Forum schon aus anderen Beiträgen.
Z.B.:
Vor einigen 6-8 Wochen warst du noch im Rheinischen Revier im Kraftwerk beschäftigt.
Letzten Herbst hast du da berichtet von Werkwohnungen, die mit viel zu hohen Niederspannung versorgt wurden.
Im Februar dieses Jahres hast du gepostet, dass du gegen den Prüfungsbescheid meiner Abschlussprüfung zum Elektroniker vorgehst.
Und jetzt bist du im Nirvana in Brasilien gelandet.
(Um FU neu zu erfinden?)
MfG
Allstromer