H
heating-and-cooling
- Beiträge
- 10
Eben ist mir aufgefallen, dass der bei uns mit der PV Anlage installierte Kombiableiter Hager SPA700Z eigentlich für TN-C Systeme gedacht ist, bei uns aber im TN-S Bereich vor dem Zähler in der HV verbaut ist. Die Auftrennung N/PE erfolgt im HAK.
Tatsächlich lassen sich mit der Stromzange auf dem PE von der HES zum HAK ca. 0,5-2 A messen (und natürlich auch auf dem 5x16 Kabel HAK -> HV in Summe), je nach vorhandener Schieflast. Vermutlich durch die zweite N/PE Brücke im Kombiableiter in der HV?
Meine Frage: besteht hier akuter Handlungsbedarf oder können die Ströme auf dem kurzen Stück zwischen HAK und HV über die HES toleriert werden?
Falls nein, welches konkrete Gefährdungspotenzial könnte sich hieraus ergeben?
Vielen Dank schon mal für euere Antworten!
Edit: Habe diesen Thread versehentlich im falschen Bereich erstellt - gibt es eine Möglichkeit diesen in "Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich" zu verschieben?
Tatsächlich lassen sich mit der Stromzange auf dem PE von der HES zum HAK ca. 0,5-2 A messen (und natürlich auch auf dem 5x16 Kabel HAK -> HV in Summe), je nach vorhandener Schieflast. Vermutlich durch die zweite N/PE Brücke im Kombiableiter in der HV?
Meine Frage: besteht hier akuter Handlungsbedarf oder können die Ströme auf dem kurzen Stück zwischen HAK und HV über die HES toleriert werden?
Falls nein, welches konkrete Gefährdungspotenzial könnte sich hieraus ergeben?
Vielen Dank schon mal für euere Antworten!
Edit: Habe diesen Thread versehentlich im falschen Bereich erstellt - gibt es eine Möglichkeit diesen in "Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich" zu verschieben?
Zuletzt bearbeitet: