TN-C-S Netz und Datenleitungen Störungen!

Diskutiere TN-C-S Netz und Datenleitungen Störungen! im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich habe folgendes Problem! Schaltschrank Industrieanlage, Versorgung über TN-C Netz weitere Verteilung über TN-S, einpolige FU´s...

  1. chri

    chri

    Dabei seit:
    21.04.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem!
    Schaltschrank Industrieanlage, Versorgung über TN-C Netz weitere Verteilung über TN-S, einpolige FU´s verbaut, dadurch ca. 5A Oberwellen 150 Hz auf N, davon ca 4A. über PEN zurück zur Hauptverteilung, ca. 0,8A über PE-Grundplatte Schaltschrank über Stahlbau, Rest über div. restlichen PE.
    Es treten gelegentlich Störungen am Profibus auf!
    Was glaubt ihr, bring es etwas die Anspeisung 5- polig auszuführen, also ein reines TN-S Netz aufzubauen oder liegt das Problem eher an der gemeinsamen Leitungsführung von Profibus und FU-Anspeisung in den PVC- Kanälen im Schaltschrank?

    Über jede Anregung dankbar, chri
     
  2. Anzeige

  3. #2 friends-bs, 14.05.2007
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
  4. #3 JudgeMan, 14.05.2007
    JudgeMan

    JudgeMan

    Dabei seit:
    20.04.2006
    Beiträge:
    224
    Zustimmungen:
    0
    EDV-Netze funktionieren grundsätzlich nur mit TN-S zuverlässig - solltest das mit dem TN-C auch schaffen, wäre Dir der Nobelpreis sicher :mrgreen:
    Oder Du verkabelst die Datanleitungen mit Glas - dann hast auch keine Probleme mehr ;)

    Gruß,

    Martin
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.582
    Zustimmungen:
    551
    Wenn wirklich nur diese eine Zuleitung einen PEN enthält, ist es wahrscheinlich durch hinzuverlegen eines neuen PE Leiters zu der betreffenden Anlage mit wenig aufwand möglich ein sauberes Netzt zu erhalten.

    Dieser Schritt ist dann sehr empfehlenswert.
     
  6. chri

    chri

    Dabei seit:
    21.04.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    1. Versuch erfolglos!

    Habe jetzt mal provisorisch PE und N bis zur Hauptverteilung getrennt.
    Leider ist der PE noch immer belastet.
    Hier mal ein paar Screenshots, gemessen mit Stromzange 30A/0,06A:

    Strom in N
    [​IMG]

    Strom in PE
    [​IMG]


    Strom über Grundplatten Erdung
    [​IMG]

    Man beachte die Frequenz!
    Bin mir nicht mehr sicher ob es sich nicht um Ind-Spannung handelt, 4A scheinen mir aber zu viel für Induktion.

    Uber jede Hilfe dankbar, chri
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.530
    Zustimmungen:
    35
    Hallo,

    habt ihr eine zentrale Kompensations- Anlage ? Ist diese verdrosselt ?

    Wir hatten ähnliche Probleme ineiner Anlage mit großer Umrichterlast . Haben eine Netzanalyse durchführen lassen und anschliessen eine entsprechende verdrosselte Kompensationsanlage einbauen lassen.......danch keine Probleme mehr.
     
  8. chri

    chri

    Dabei seit:
    21.04.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Verdrosselte Kompensation ist vorhanden.
    Bei den Umrichtern sind auch Drosseln vorgeschaltet.
    Grösstenteils sind Einphasen-Umrichter verbaut, Gesamtlast beträgt ungefähr 23 A je Phase.
     
  9. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.530
    Zustimmungen:
    35
    Hallo,

    Na , das soll man ja sowieso nicht machen...

    wir haben sehr störanfällige Signalleitungen außerhalb und innerhalb des Schrankes in flexible Metallschläuche gezogen.Diese immer ganz nah am Schaltschrankgehäuse( auch im Schrank) entlang .Die Schläuche wurden dann am zentralen Erdungspunkt (Schirmschiene )zusätzlich " geerdet ".
     
Thema:

TN-C-S Netz und Datenleitungen Störungen!

Die Seite wird geladen...

TN-C-S Netz und Datenleitungen Störungen! - Ähnliche Themen

  1. EVG für UV-C Leuchtstoffröhren

    EVG für UV-C Leuchtstoffröhren: Hallo, Ich kann leider nirgendwo Informationen dazu finden, wie man die folgenden Lampen anschließen soll, also welches EVG o.ä. man pro Lampe...
  2. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1

    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  3. Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L'

    Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L': Hallo, [ATTACH] [ATTACH] wer weiß, was die Buchstaben P S N L und L' als Anschlüsse am Legrand Unterputz Bewegungsmelder bedeuten? -...
  4. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden

    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  5. Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung)

    Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung): Hallo, folgendes Szenario: Eine alte Installation (TN-C Netz mit klassischer Nullung) soll bzw. muss erweitert werden. Einen kompletten Umbau der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden