M
Matis
- Beiträge
- 4
Hallo !
Ich habe eine TN-C-S Installation wie in der Skizze dargestellt. PEN vom HAK zur UV. Dort an den Sammelschienen Trennung in PE und N.
Die PAS ist über 16qm gn/ge mit dem HAK verbunden. Soweit eine einwandfreie TN-C-S Installation, wie bis vor einigen Monaten üblich.
Im Zuge des Einbaus eine PV-Anlage möchte ich auf TN-S umbauen, wenn möglich.
Einmal, da auch viel EDV vorhanden und dies EMV technische sehr sinnvoll ist, zudem, um die PV-Wechselrichter-Oberwellen auch nicht zu sehr in’s PE-Hausnetz zu bekommen.
Nun ist leider die 4 adrige Verbindung (4x 16qmm) zw. HAK und UV baulich nur sehr, sehr schlecht änderbar.
Die verwendete Leitung ist eine NYM-O, die seinerseits durch grün-gelbe Schrumpfschläuche auf NYM-J „ummarkiert“ wurde.
Nun würde ich diese Schrumpfschläuche wieder entfernen.
Damit hätte ich L1,L2,L3,N zwischen HAK und UV in einem Kabel und würde dann den PE getrennt verlegen wollen.
Getrennter PE sollte laut VDE so weit ok sein bei 16qmm.
Am einfachsten wäre den bereits vorhandenen PE vom HAK zur PAS zu belassen und einen neue Verbindung zwischen PAS und PE in der UV zu legen.
Dies sollte EMV technisch sogar günstiger sein, da die Einstreuungen auf dem N erst über die PAS müssen, bevor Sie im PE der UV ankommen.
Ich konnte aber absolut nichts finden, das klärt, ob dies so ok ist, ob der PE zwischen HAK und UV parallel und gestückelt sein darf.
Ich bin auf Rückmeldungen und Anregungen gespannt!
http://s22.postimg.org/f60tjn6vh/TN_C_S.jpg
http://s22.postimg.org/ogcxn6hl9/TN_S.jpg
Ich habe eine TN-C-S Installation wie in der Skizze dargestellt. PEN vom HAK zur UV. Dort an den Sammelschienen Trennung in PE und N.
Die PAS ist über 16qm gn/ge mit dem HAK verbunden. Soweit eine einwandfreie TN-C-S Installation, wie bis vor einigen Monaten üblich.
Im Zuge des Einbaus eine PV-Anlage möchte ich auf TN-S umbauen, wenn möglich.
Einmal, da auch viel EDV vorhanden und dies EMV technische sehr sinnvoll ist, zudem, um die PV-Wechselrichter-Oberwellen auch nicht zu sehr in’s PE-Hausnetz zu bekommen.
Nun ist leider die 4 adrige Verbindung (4x 16qmm) zw. HAK und UV baulich nur sehr, sehr schlecht änderbar.
Die verwendete Leitung ist eine NYM-O, die seinerseits durch grün-gelbe Schrumpfschläuche auf NYM-J „ummarkiert“ wurde.
Nun würde ich diese Schrumpfschläuche wieder entfernen.
Damit hätte ich L1,L2,L3,N zwischen HAK und UV in einem Kabel und würde dann den PE getrennt verlegen wollen.
Getrennter PE sollte laut VDE so weit ok sein bei 16qmm.
Am einfachsten wäre den bereits vorhandenen PE vom HAK zur PAS zu belassen und einen neue Verbindung zwischen PAS und PE in der UV zu legen.
Dies sollte EMV technisch sogar günstiger sein, da die Einstreuungen auf dem N erst über die PAS müssen, bevor Sie im PE der UV ankommen.
Ich konnte aber absolut nichts finden, das klärt, ob dies so ok ist, ob der PE zwischen HAK und UV parallel und gestückelt sein darf.
Ich bin auf Rückmeldungen und Anregungen gespannt!
http://s22.postimg.org/f60tjn6vh/TN_C_S.jpg
http://s22.postimg.org/ogcxn6hl9/TN_S.jpg