TN-C System, T-T System

Diskutiere TN-C System, T-T System im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - wenn wir jetzt von Stadtwerken schauen. In beiden Systemen sind 4 Leiter Kabel. Der Unterschied ist bloß dass PEN etwas dicker ist, als N-Leiter...
S

Stivy

Beiträge
203
wenn wir jetzt von Stadtwerken schauen.
In beiden Systemen sind 4 Leiter Kabel. Der Unterschied ist bloß dass PEN etwas dicker ist, als N-Leiter in T-T Netz.
Sonst welcher?
Oder bei der Spannung an den Gehäusen irgendwo bei Stadtwerken, der Nutzer kriegt das über PEN mit?



upload_2020-6-25_16-39-36.png



upload_2020-6-25_16-40-15.png
 
TN liefert den Schutzleiter mit in der Leitung als PEN
TT Erder beim Kunden in der Anlage ist zu installieren.

TN funktioniert dann erst mal unter bestimmten Bedingungen ohne Extra Erder beim Kunden.
Natürlich ist in neuen Gebäuden immer nach DIN ein Erder einzubauen.
 
Wieso sollte der PEN dicker sein als der N?

Ein TT netz wird von den Stadtwerken dann angegeben, wenn diese eine niederohmige Erdverbindung und somit eine ausreichend geringe Spannung zwischen PEN und örtlicher Erde nicht garantieren können.

Den zweiten Satz verstehe ich nicht.
 
Ist damit die Spannung an Gehäusen beim Kunden gemeint, wenn der PEN unterbrochen wird?
Da hast du doch ehr eine Sternpunkverschiebung, am Gehäuse beim Kunden sollte da nichts Passieren. Denn der PE soll ja mit der Potentialausgleichsschiene verbunden sein um genau sowas zu verhindern.
 
Also, entweder du hast eine örtliche Erdung, dann liegt der N auf (nahezu) gleichem Potential wie der PEN (vor der Unterbrechung) und somit keine Sternpunktverschiebung oder du hast keine örtliche PEN-Stützung, dann hast du sowohl eine Sternpunktverschiebung als auch Spannung auf dem PE.
 
Thema: TN-C System, T-T System