K
keber
- Beiträge
- 224
Hallo,
wie Ihr unlängst wißt, bin ich in Sachen Netzform recht pingelig.
Nun bin rein zufällig beim Lesen der aktuellen Erläuterungen zur DIN VDE 0100 darauf gestoßen, daß in genannten Anwesen ab dem Speisepunkt der gesamten Installationsanlage ein TN-S zu verwenden ist.
Was bedeutet nun Speisepunkt:
HAK oder Einspeisung in jeweiligen UV?
Habe nämlich folgende Situation:
Ausgedehntes Baumschulgelände mit landwirtschaftlich genutzten Gebäuden.
Vier einzelne Hallen, zwei als Lager und Fuhrpark-Garagen, eine als Stall, eine als Lager für Heu, Getreide..., ein großes Glashaus.
Diese einzelnen Gebäude werden über 4x16mm² NYY-J angefahren.
Davor sitzen im Gelände zwei Geyer-Schränke mit NH-Trennern.
Diese Standverteiler werden über 4x35mm² NYY-J gespeist, die vom HV kommen.
In den Standverteilern endet immer ein Erdband, das auf die PEN-Schiene aufgelegt ist. ("PEN-Stützung")
In den einzelnen Gebäuden selbst sind ebenfalls eigene Erdungen, entweder Staberder oder Fundamenterder, die immer mit dem ankommenden PEN verbunden sind, bzw., über die Potischiene vorort damit.
Wir haben also bis in die Gebäude-UV ein TN-C-Netz.
Erst dann haben wir immer ein TN-C-S mit RCD 30mA.
Das Gebäude, daß als Stall benutzt wird, besitzt sogar ein TT-Netz mit selektivem Haupt-FI.
Hier dient der im 4x16mm² ankommende PEN dann auschließlich als "Neutralleiter".
Da das Gebäude evtl. in Zukunft anders genutzt wird, möchte ich auf TN-C-S umstellen. Es bedarf hier lediglich einer Verbindung zum PEN, Querschnitte von Schutzleiter etc., Impedanzen sind alle o.K.
Außerdem bin ich kein großer TT-Fan!
Das Glashaus, daß ja ein großzügiges Stahl-Rippen-Gerüst besitzt, ist ein vorzüglicher Erder. Blitzeinschläge im Sommer sind keine Seltenheit!
Auch hier ist ein eigener Erder vorhanden, der über die Potischiene mit PEN und Konstruktion verbunden ist.
In allen UV sind Ventilableiter.
Nun ist die Frage: Wie ist die Erläuterung gemeint?
Denn dann wäre das ganze vorhandene System evtl. normwidrig.
An der zuständigen Norm hat sich seit 25 Jahren nichts geändert.
So alt ist die Anlage nicht!
Gruß,
Andreas
wie Ihr unlängst wißt, bin ich in Sachen Netzform recht pingelig.
Nun bin rein zufällig beim Lesen der aktuellen Erläuterungen zur DIN VDE 0100 darauf gestoßen, daß in genannten Anwesen ab dem Speisepunkt der gesamten Installationsanlage ein TN-S zu verwenden ist.
Was bedeutet nun Speisepunkt:
HAK oder Einspeisung in jeweiligen UV?
Habe nämlich folgende Situation:
Ausgedehntes Baumschulgelände mit landwirtschaftlich genutzten Gebäuden.
Vier einzelne Hallen, zwei als Lager und Fuhrpark-Garagen, eine als Stall, eine als Lager für Heu, Getreide..., ein großes Glashaus.
Diese einzelnen Gebäude werden über 4x16mm² NYY-J angefahren.
Davor sitzen im Gelände zwei Geyer-Schränke mit NH-Trennern.
Diese Standverteiler werden über 4x35mm² NYY-J gespeist, die vom HV kommen.
In den Standverteilern endet immer ein Erdband, das auf die PEN-Schiene aufgelegt ist. ("PEN-Stützung")
In den einzelnen Gebäuden selbst sind ebenfalls eigene Erdungen, entweder Staberder oder Fundamenterder, die immer mit dem ankommenden PEN verbunden sind, bzw., über die Potischiene vorort damit.
Wir haben also bis in die Gebäude-UV ein TN-C-Netz.
Erst dann haben wir immer ein TN-C-S mit RCD 30mA.
Das Gebäude, daß als Stall benutzt wird, besitzt sogar ein TT-Netz mit selektivem Haupt-FI.
Hier dient der im 4x16mm² ankommende PEN dann auschließlich als "Neutralleiter".
Da das Gebäude evtl. in Zukunft anders genutzt wird, möchte ich auf TN-C-S umstellen. Es bedarf hier lediglich einer Verbindung zum PEN, Querschnitte von Schutzleiter etc., Impedanzen sind alle o.K.
Außerdem bin ich kein großer TT-Fan!
Das Glashaus, daß ja ein großzügiges Stahl-Rippen-Gerüst besitzt, ist ein vorzüglicher Erder. Blitzeinschläge im Sommer sind keine Seltenheit!
Auch hier ist ein eigener Erder vorhanden, der über die Potischiene mit PEN und Konstruktion verbunden ist.
In allen UV sind Ventilableiter.
Nun ist die Frage: Wie ist die Erläuterung gemeint?
Denn dann wäre das ganze vorhandene System evtl. normwidrig.
An der zuständigen Norm hat sich seit 25 Jahren nichts geändert.
So alt ist die Anlage nicht!
Gruß,
Andreas