Trennungsabstand

Diskutiere Trennungsabstand im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wie geht man damit mit den Ableitungen um, wenn der Trennungsabstand 72 cm beträgt und die Breite der Wände zwischen Fernster nicht mal 80...
C

Chrispin017

Beiträge
7
Hallo,

wie geht man damit mit den Ableitungen um, wenn der Trennungsabstand 72 cm beträgt und die Breite der Wände zwischen Fernster nicht mal 80 cm betragen.? Dann kann ich nicht die Ableitungen so bringen, dass zu allen
Türen und Fenstern der notwendige Trennungsabstand s eingehalten wird.
 
wie geht man damit mit den Ableitungen um, wenn der Trennungsabstand 72 cm beträgt und die Breite der Wände zwischen Fernster nicht mal 80 cm betragen.?

1. Man lässt den Trennungsabstand von jemand berechnen, der weiss was er tut.
2. Man wendet geeignete Massnahmen an, um einen geringeren Trennungsabstand zu erreichen.
3. Man setzt isolierte Ableitungen ein.
 
Mehr Ableiter -> geringerer notwendiger Trennungsabstand

HV Isolierte Ableiter sind aber vermutlich die am einfachsten realisierbare Maßnahmen wenn auch sehr teuer.
 
1. Man lässt den Trennungsabstand von jemand berechnen, der weiss was er tut.
2. Man wendet geeignete Massnahmen an, um einen geringeren Trennungsabstand zu erreichen.
3. Man setzt isolierte Ableitungen ein.


Habe mit Dehntools berechnet. Die Maßnahme die ich kenne sind :
- die Verwendung der HVI-Leitung .
- Erhöhung der Anzahl der Ableitungen.
 
Habe mit Dehntools berechnet.
Für eine nach Eigenbeschreibung vom TÜV qualifizierte Blitzschutzfachkraft, die sogar über DEHN-toolbox verfügt, stellst du bemerkenswert simple Fragen.

Die hättest du auch unter @zeslavik stellen können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema: Trennungsabstand
Zurück