Hi Com!

Bin neu hier. Und ich brauche dringend Hilfe, da ich am Montag Abnahme beim Meister in Hausinstallation habe. Meine Frage, könnt ihr mir erklären wie das Stromstoßrelais funzt und wie man es anschließt.

Und dann muss ich noch wissen wie das mit dem Zeitrelais für die Treppenlichschaltung ist, und was es mit dem 3 u. 4 Leiteranschluss auf sich hat.

Leute, das muss bis Montag sitzen, sonst bin ich geliefert.

Ich hab auch schon gegooglelt, aber nix gescheides gefunden. Selbst wikipedia liefert da nix ausführliches. Am besten wärs, wenn ihr welche seiten kennt, auf denen das super erklärt wird!

Danke schon mal!

Gruß
 
Richtig schauen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromstoßrelais

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromstoßschaltung

Ein Stromstoßrelais ist nichts anderes als ein bistabiles Relais. Das Relais wechselt bei jedem Impuls seinen Zustand und verharrt dort, bis der nächste Puls kommt.

Treppenlichtschaltung:

http://www.stromer84.de/links/treppe001.html

Beim Stromer gibt´s noch mehr Schaltungen, solltest Du vielleicht studieren.

Noch eine Bemerkung, wem am Samstag Nachmittag einfällt, daß er Montags noch geprüft wird, und von den Themen keine Ahnung hat, der sollte vielleicht seine Lernstrategie etwas überarbeiten. :(

Gruß
Ralf[/url]
 
R.B. schrieb:
Richtig schauen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromstoßrelais

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromstoßschaltung

Ein Stromstoßrelais ist nichts anderes als ein bistabiles Relais. Das Relais wechselt bei jedem Impuls seinen Zustand und verharrt dort, bis der nächste Puls kommt.

Treppenlichtschaltung:

http://www.stromer84.de/links/treppe001.html

Beim Stromer gibt´s noch mehr Schaltungen, solltest Du vielleicht studieren.

Noch eine Bemerkung, wem am Samstag Nachmittag einfällt, daß er Montags noch geprüft wird, und von den Themen keine Ahnung hat, der sollte vielleicht seine Lernstrategie etwas überarbeiten. :(

Gruß
Ralf[/url]


Ja das bei wiki hab ich auch gefunden. Die Seite mit dem Zeitrelais kenne ich bereits, da wird nur gezeigt, wie es angeschlossen wird, aber das mit dem 3 leiter und 4 leiteranchluss, das ist was anderes, als dort beschrieben. Mit dem 4 Leiter kann man noch was nachschalten, genaueres weiss ich nicht
 
Hallo

Ich frage mich ernsthaft, ob man dir überhaupt sagen sollte, wie man solche Schaltungen installiert, weil ich glaube, dass du einfach nicht genug dafür weißt, um solche Schaltungen zu installieren, (und es sind nun mal einfache Schaltungen, die jeder Elektriker selbst nachts um 3 ohne Weiteres installieren kann) und das macht mich bei dir echt ein wenig stuzig, wenn solche Fragen kommen. Ich würde dich bei mir noch nicht einmal die Abdeckungen vom "Sicherungskasten" abnehmen lassen ohne vorher den Notarzt neben mir zu haben!
Um was für eine Prüfung handelt es sich überhaupt?
 
R.B. schrieb:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromstoßschaltung

Ein Stromstoßrelais ist nichts anderes als ein bistabiles Relais. Das Relais wechselt bei jedem Impuls seinen Zustand und verharrt dort, bis der nächste Puls kommt.

Ich habe den Unsinn mal verbessert. Schalter ist Schalter egal wie aufgebaut. Und Relais fallen ab.

Lutz
 
Leute, ich weiss auch wie man das anschließt, ich will nur noch wissen wie das mit dem 3 u 4 Leiteranschluss ist.

@Volthansi wie ich sehe hast du selbst nich die Ahnung von der Materie, und deinen Spam post hättest du dir auch sparen können, damit hast du mir keinen Millimeter weitergeholfen.
 
@volthansi-
Ich würde dich bei mir noch nicht einmal die Abdeckungen vom "Sicherungskasten" abnehmen lassen ohne vorher den Notarzt neben mir zu haben!

sehr "geistreicher" Erguss- da kann man nur kess
meinen-lass stecken alder.... :(
 
@elo22

Bei einem bistabilen Relais würde ich nicht von "abfallen" reden, sondern von Zustandswechsel.

Gruß
Ralf
 
Der Hauptunterschied zwischen 3 und 4 Leiteranlschluß ist, daß der 3 Leiter Anschluß nicht zulässig ist.

Aus Gründen von Adernersparnis hat man das früher gerne gemacht und man darf auch heute noch defekte alte 3 Leiter Treppenhausautomaten gegen neue tauschen, das ist der einzige Grund warum es heute noch Automaten gibt die so betrieben werden können.

Für neue Installatinonen gilt: 4 Leiter anschluß!
 