Treppenlichtzeitschalter 3 Leiter L-getastet

Diskutiere Treppenlichtzeitschalter 3 Leiter L-getastet im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Tag zusammen, bin auf der Suche nach einem Ersatz für diesen Treppenlichtzeitschalter der L-getastet ist. Sehe ich das richtig, dass ich...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Es passt nur der Elpa-9 an diese Anlage
 
der TLZ12-8 plus geht genaus so, wie alle anderen Treppenlichtzeitschalter auch anderer Hersteller die mit der 3-Leiterschaltung zurecht kommen.

Wenn man die Möglichkeit hat das auf 4 Leiter um zu bauen sollte man es tun, doch dazu fehlt in alten Installationen üblicherweise ein Draht.
 
Octavian1977 schrieb:
der TLZ12-8 plus geht genaus so, wie alle anderen Treppenlichtzeitschalter auch anderer Hersteller die mit der 3-Leiterschaltung zurecht kommen.
Es gibt 2 verschiedene 3-Leiter Schaltungen. Bei der einen wird der N- getastet. Da gehen fast alle TLZ, die für 3/4 Leiterschaltung sind.
In diesem Fall aber wird der L getastet und ist gleichzeitig Lampendraht, da gehen die ganze 3/4 Leiter TLZ nicht.
 