    Hallo zusammen,
    ich bin nicht mehr auf dem neusten Stand.
    Ein Freund hat den Elektriker am Installieren.
    Ist Landwirtschaft mit TT
    Es sollen Extra Verteiler im Stall Installiert werden.
    Diese gehen vom Hausverteiler ab.

    Ist es richtig das im TT der Schutzleiter bis zum Stall Verteiler getrennt von den anderen Leitern zu Verlegen ist?
    Alternativ ein selektiver RCD im Wohnungsverteiler?

    Ist es bei einem selektiven RCD zulässig (Brandschutz) den Verteiler im Stall (Stroh in den Pferdeboxen) einzubauen. Der Vorraum für den Verteiler ist offen zum Stall.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: TT Landwirtschaft. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 elektroblitzer, 13.08.2017
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    66
    Der Kollege sollte sich besser einen konzessionierten Elektrobetrieb bestellen, als einen einfachen Elektriker. Der haftet dann auch.
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.789
    Zustimmungen:
    94
    Hallo elektroblitzer,
    Es werden Leitungen selber verlegt. Der Fachbetrieb wird das anschließen und Prüfen.

    So ganz traue ich den beratenden Fachbetrieb nicht, das es richtig gemacht wird.
     
  5. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.712
    Zustimmungen:
    384
    Dann wirf mal einen Blick in die VDE 0100-705, die VdS 2067 oder schau mal in der Sekundaerliteratur nach den entsprechenden Anforderungen, z.B. hier:

    http://tinyurl.com/ycyeg2sm

    Da finden sich recht gute Hinweise, was zu beachten ist.
     
  6. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.789
    Zustimmungen:
    94
    Danke karo28 für den Link
     
  7. #6 Strippe-HH, 13.08.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.277
    Zustimmungen:
    211
    Etwas veraltet sind diese Richtlinien aber, @Karo
    Da müssen nach den neuesten Bestimmungen bestimmt auch Brandschutzschalter nach VDE0100-420 installiert werden.
     
  8. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.712
    Zustimmungen:
    384
    Vermutest du das nur, oder hast du das in der 0100-420 gelesen? Die dortigen Forderungen sind wohl bewusst sehr schwammig gehalten...unter "Räumen oder Orten mit Feuerrisiko durch verarbeitete oder gelagerte Materialien" kann man fast alles einordnen.
    Hier hilft dann eine Gefaehrdungsbeurteilung, wie es der AMEV vorschlaegt.
     
  9. Zidane

    Zidane

    Dabei seit:
    25.04.2010
    Beiträge:
    534
    Zustimmungen:
    0
  10. #9 Strippe-HH, 14.08.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.277
    Zustimmungen:
    211
    Und da wird ja wohl eine Scheune wo Heu und Stroh drinnen gelagert werden garantiert dazu gehören, oder. Ebenso auch andere Landwirtschaftliche Einrichtungen wie Ställe.
     
Thema:

TT Landwirtschaft

Die Seite wird geladen...

TT Landwirtschaft - Ähnliche Themen

  1. Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C

    Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C: Hallo Zusammen, in einer Kleingartenanlage exisitert in einr uralten Hütte eine ebenso uralte Elektroinstallation. Die Hütte ist mittlerweile...
  2. Schutz durch RCD im TT-System

    Schutz durch RCD im TT-System: Hallo liebe Community, ich schreibe nächste Woche eine Schulaufgabe in welcher sich folgende Frage wiederspiegeln wird. Welcher Nachweis muss...
  3. N Erden, provisorisches TT System

    N Erden, provisorisches TT System: Ich gruesse euch liebe Community. Aktuell wohne ich zusammen mit einem Kollegen in Brasilien in seiner Bude, jedoch moechte dieser nicht die...
  4. Absicherung der Zuleitungen im TT-Netz

    Absicherung der Zuleitungen im TT-Netz: Hey Leute, in einem TT-Netz sind nunmal RCD'S vorgeschrieben, wenn diese in Reihe geschalten sind diese als Selektive auszulegen. Wie ist...
  5. Ethernet über TT-Kabel

    Ethernet über TT-Kabel: Ich habe in meinem Haus eine strukturierte Ethernet Verkabelung. Die Garage ist 10m vom Haus entfernt. Durch den Garten zur Garage ist ein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden