Kammannoi schrieb:
Als erstes mal cool das man echt hier schnelle Antworten bekommt.
Ob es sich wirklich um ein TT-Netz handelt??? Ja weil das VNB es so in deren Liste fürt.
Also muss das stimmen.
Dann spricht einiges dafür, aber sicher ist es dennoch nicht. In den Listen des VNB ist nur verzeichnet, was am heutigen Tage bei einem Neubau unter der Adresse für ein Netz zur Verfügung steht. In einigen Teilen Deutschlands wurden (auch in jüngerer Zeit) die Netzformen geändert. Berühmtestes Beispiel ist Thüringen: von TN-C nach TT. "Berühmt" deshalb, weil technisch nur möglich, wenn die Installation in der Verbraucheranlage (sprich im ganzen Haus und in allen Wohnungen) in Gänze ersetzt wird.
Da das mitunter kein Spaß ist, haben manche Pseudofachleute versucht zu basteln.... (Einige Indizien Deiner Beschreibung sprechen dafür, dass Deine Wohnung davon betroffen sein könnte.)
In der UV sieht es wie folgt aus ( ist ein Mietshaus mit meheren Wohnungen) vom HAK übern Zähler kommt eine Phase und ein Neutralleiter an und vom seperten Hauserder kommt über die PA der PE in die Wohnung.
Wenn es so ist, wie Du schreibst, soll das in der Tat ein TT-System sein.
Es würden auch schon Räume z.b. Küche und Bad auf 3 Ader installation umgerüstet und diese laufen dann auch über einen FI.
Das wiederum ist ein Widerspruch. Was soll "umgerüstet" heißen? In einem TT-System
müssen alle Stromkreise über FI laufen und es
müssen alle Schukosteckdosen dreiadrig angeschlossen sein. Im TT-System gibt es keinen Nulleiter! PE und N brauchen immer zwei separate Adern, plus den Außenleiter macht das mindestens drei!
Nur wenn die Steckdosen keine Schukosteckdosen sind, sondern nur "zwei Löcher" haben, konnte man im TT-System zweiadrig verdrahten, und das war nur erlaubt, wenn es sich um einen "isolierten Raum" handelte.
Nur es gib Räume z.b. Wohnzimmer die vor dem FI abgegriffen werden ( Und diese Räume sind 2 Adrig).
Nochmal: In einem TT-System darf vor dem FI nichts abgegriffen werden! Es gibt einen Haupt-FI (selektiv, mit z.B. 300mA), der die ganze Wohnung/Haus lahmlegt. Für den Personenschutz muss dann noch ein "nicht-selektiver" FI mit 30mA nachgeschaltet werden.
Und Isolierte Räume sind es auf keinen Fall weil es ist ja ne Mietswohnung.
Logik? Die Tatsache, ob eine Wohnung vermietet wird oder vom Eigentümer bewohnt wird, hat bei der Frage nach der elektrischen Schutzmaßnahme keine Relevanz.
Ein isolierter Raum wird in der Regel durch eine Zentralheizung außer Gefecht gesetzt. Da Ofenheizung mit Einzelöfen heute recht selten geworden sind, liegt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kein "isolierte Raum" vor.
Das große Problem was ich halt damit habe ist das der Vermieter nicht will das die Wohnung geräumt wird und das sie neuinstalliert wird. Jetzt stehe ich. Was mach ich weil ich bin auch echt Rat los weil ich auch erst im Februar ausgelernt habe.
Was tue ich weil still legen kommt auch nicht in Frage aber es ist auch ein unhaltbarer Zustand.
LG kammann
Erstmal noch genauer klären. Ich bin mir noch nicht sicher, wie die Sachlage genau ist. Ich glaube Dir, dass die Anlage ein TT-System sein
soll. Wie die zweiadrigen Kreise zu bewerten sind, kann ich allerdings noch nicht entscheiden.
Kannst Du ein Foto von der UV machen?
Und ein vom HAK?
0V