TT-Netz

Diskutiere TT-Netz im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, warum wird eigentlich zum Beispiel in der Landwirtschaft das TT-Netz und nicht TN-C oder TN-S angewandt. Ich kenne zwar den Unterschied...

  1. anger

    anger

    Dabei seit:
    15.07.2005
    Beiträge:
    325
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    warum wird eigentlich zum Beispiel in der Landwirtschaft das TT-Netz und nicht TN-C oder TN-S angewandt. Ich kenne zwar den Unterschied von beiden Netzformen, jedoch ist mir nicht ganz klar wo die Vor- und Nachteile liegen. Warum ist es in der Landwirtschaft besser die Verbraucher direkt zu erden, und nicht über einen PE oder PEN ?

    MfG
    Anger
     
  2. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Also, in der VDE 0100-705 (Landwirtschaft) wird ja explizit kein TT mehr gefordert.
    Du kannst TN-S oder TT machen.
    Wichtig ist nur die maximales Berührungsgrenze von 25V,...!

    Tso,... und nun warum es besser ist die verbraucher direkt zu erden und nicht über einen PE oder PEN,...

    Da bin ich etwas überfragt,....

    aber hier mal ein Link, denn so was in der richtung wurde neulich Diskutiert,....
    Vielleicht findest da deine Antworten!

    http://www.elektrikforum.de/ftopic988.html

    mfg DaKufa
     
  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    TT Netzsystem

    Vorteile von TT:

    - geringer Erderaufwand für VNB/EVU
    - Elektrosmog ist weniger
    - Korrosion an metallischen Leitungen (Rohre,etc...) wird geringer
    - störungsarmer Schutzleiter
    - keine Gefahr von PEN-Unterbrechungen
    - keine Ausgleichströme
    - für EDV Anlagen geeigneter

    Nachteile:
    - meist höherer Erdungswiderstand
    - Funktion abhängig von örtlichem Erder

    Endgültige Anlagenaussagen sind seitens zust. Behörden/EVU/Versicherungsgesellschaft im Zusammenspiel zu betrachten , d.h. es kann ein TT-Netz seitens Behörden verordnet werden !

    (Es geht, falls TT eingespeist wird kein Umbau mehr in ein TN.)

    Gruß,
    Gretel
     
  4. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Unter den Nachteilen, die Gretel aufgeführt hat, will ich einen noch nachschieben:

    Für den Zeitraum vom Auftritt eines Fehlers bis zum Abschalten dessen treten im TT-Netz höhere Berührungsspannungen auf.
    Das TN-S ist hier wesentlich sicherer.
    Auch hat man im TN-S immer den Vorteil, daß es so ausgelegt ist, daß die Sicherungen (LS, Neozed...) "fliegen".
    Im TT vertraut man auf den FI-Schutzschalter, der eine durchschnittliche Ausfallquote von 5% hat, was zuviel ist!

    Die Kombination TN-S mit LS und FI als Zusatzschutz ist das Sicherste, was momentan machbar ist! Punkt.
    (In Thüringen sieht man das anders, leider...)


    Gruß,
    Andreas
     
Thema:

TT-Netz

Die Seite wird geladen...

TT-Netz - Ähnliche Themen

  1. Netzgleichrichter

    Netzgleichrichter: Hallo zusammen, Ich habe heute eine neue klingel bei mir montiert. Aber sie klingelte überhaupt nicht gut. Erst dachte ich sie sei kaputt aber...
  2. akkugerät in Netzteil umbauen

    akkugerät in Netzteil umbauen: Hi bevor ich gleich scheiße baue, sicher ich mich hier noch mal mit know how ab. also ich habe ne Akku Stichsäge bei der leider der Akku sofort...
  3. USB C PD Netzteil mit DC betreiben

    USB C PD Netzteil mit DC betreiben: Moin zusammen, ich habe da mal so eine Frage: durch Zufall (hatte mein Notebook Netzteil vergessen und musste ein Provisorium basteln) bin ich...
  4. Suche passendes Netztteil für Messverstärker

    Suche passendes Netztteil für Messverstärker: Hallo liebe Gemeinde, ich bräuchte mal ganz dringend eure Hilfe. Ich habe einen Messverstärker gekauft und benötige dafür ein passendes lineares...
  5. Reicht das Netzteil in der Stärke ?

    Reicht das Netzteil in der Stärke ?: Guten Tag zusammen, ich möchte eine Stiftsockellampe 12 Volt 100 Watt betreiben. Hab ein Netzgerät 20/230/12-00-40 E (20VA) Oder im Umkehrschluß:...