M
Murdoc
- Beiträge
- 415
@eFuchsi
leider ist die Stimmung ja gerade etwas angespannt. Ich finde das hätte ich besser schreiben können.
Ich versuche es mal:
Ein anderer ist wohl:
Für mich ist es halt überhaupt keine Option den Stromschlag des Nutzers vor dem Hintergrund des FIs zu verniedlichen.
Der Schutzleiter wird zwar erwähnt aber Postings dazu das der FI selig machend ist gibt es noch und nöcher.
Nun den Vorteil der eigentlich nur als Extrem-Beispiel angeführten KN das sie immerhin eine Abschaltung bewirken kann bevor der Benutzer durchströmt wird.
Auch wird die Berührungsspannung gegenüber keinem Schutzleiter wesentlich herab gesetzt.
Die KN ist daher für mich gegenüber FI und 2-adrig oder TT ohne FI das kleinere Übel.
Immerhin eine Schutzmaßnahme.
Das ist aber wie einen schrumpelden, druckstelligen Apfel mit einer faulenden Birne und eine schimmelden Plaume zu vergleichen.
leider ist die Stimmung ja gerade etwas angespannt. Ich finde das hätte ich besser schreiben können.
Ich versuche es mal:
Richtig aber es steht ja noch in den Sternen ob der dann auch hält (Isolationswiderstand)...
Und bevor es dann @Dorsi bei ein Paar PEs am Erder belässt und sich in Sicherheit wiegt habe ich halt nochmals geschrieben das Nullung, selbst klassische Nullung immer noch besser ist !
Das war wohl einer der Aspekte über den wir hier gelandet sind.An und für sich nicht verkehrt. Solange aber @Dorsi keinen FI davor hat fährt er mit TN-Netz, so unzuverlässig es bei Freileitungen auch sein mag, die meiste Zeit im Jahr besser als mit TT ohne FI.
Ein anderer ist wohl:
Da wird dem TE halt suggeriert mit dem FI sei schon so gut wie alles erledigt.Im vorliegenden Fall habe ich nur eine zweiadrige Verkabelung (L/N). Die Gefahr ist doch, dass ich den L berühre und durch meinen Körper ein Strom zur Erde fließt.
- Stehe ich sehr gut isoliert auf dem Boden, dann fließt gar kein Strom. (Das wäre eigentlich der frühere Fall "Schutz durch isolierten Raum"). (Der FI löst nicht aus, aber ich werde auch nicht vom Strom durchflossen).
- Stehe ich barfuß im Bad, dann werde ich beim guten Betriebserder durchflossen , aber zu meiner Rettung löst der FI aus
- ist der Betriebserder im Fall 2 so schlecht oder gar nicht existent, fließt kein Strom > 30 mA, der FI löst nicht aus, aber mich juckt das auch nicht mehr. (Dann hätte ich auch faktisch ein IT Netz).
Für mich ist es halt überhaupt keine Option den Stromschlag des Nutzers vor dem Hintergrund des FIs zu verniedlichen.
Der Schutzleiter wird zwar erwähnt aber Postings dazu das der FI selig machend ist gibt es noch und nöcher.
Nun den Vorteil der eigentlich nur als Extrem-Beispiel angeführten KN das sie immerhin eine Abschaltung bewirken kann bevor der Benutzer durchströmt wird.
Auch wird die Berührungsspannung gegenüber keinem Schutzleiter wesentlich herab gesetzt.
Die KN ist daher für mich gegenüber FI und 2-adrig oder TT ohne FI das kleinere Übel.
Immerhin eine Schutzmaßnahme.
Das ist aber wie einen schrumpelden, druckstelligen Apfel mit einer faulenden Birne und eine schimmelden Plaume zu vergleichen.