C
Catweazle
- Beiträge
- 148
Hallo Elektrogemeinde,
hatte zuletzt mal wieder eine Diskussion in Sachen TT und TN-Netzformen.
Da ging es um Vor- bzw. Nachteile bei beiden Netzen.
Nochmal zum Verständnis:
Vorteile / Nachteile TT-Netz gegenüber TN-S Netz:
- Durch separaten Anlagenerder keine Gefahr bei z.B. Unterbrechung des Neutralleiters in der Zuleitung.
Umgekehrt wäre allerdings bei Unterbrechung der PE Verbindung von der Schutzleiterschiene in der UV
zur HES bzw. Anlagenerder keine Schutzwirkung mehr vorhanden, bei einem Körperschluss würde dann
ein 30mA RCD erst bei einer Berührung auslösen..
Vorteile / Nachteile TN-S Netz gegenüber TT-Netz:
- verkürzte Abschaltzeiten
- Anlagenerder theoretisch nicht erforderlich
- sichere Auslösung bei z.B. Versagen des RCDs durch Überstromschutzorgane (reiner Körperschluss)
- Umgekehrt würden bei Unterbrechung des PEN Leiters sämtliche geerdete Körper unter Spannung stehen..
Gibt bestimmt noch weitere Vor / Nachteile, die gerne hier erwähnt werden dürfen, aber ich hätte zu den genannten noch ein paar Fragen?
1) Das mit der Unterbrechung des PEN Leiters beim TN-S Netz ist ja eher unwahrscheinlich..
In diesem Fall gingen die Kollegen davon aus, dass die 5-adrige Zuleitung vom HAK über den Zähler bis zur
UV geht.
D.h. der PE ist direkt mit der Schutzleiterschiene in der UV verbunden, zusätzlich würde ja noch eine PE
Leitung vom HAK zur HES separat führen.
Soweit ich weiß, wäre dass ja die Regelausführung bei einem TN-S Netz oder?
2) Wenn man jetzt zusätzlich eine PE Leitung von der Schutzleiterschiene (in der UV) an die HES anschließen
würde, müßte doch im Falle des genannten PEN Bruchs trotzdem eine Auslösung des RCDs (durch den
fließenden Strom von der HES zum Betriebserder des Sternpunkt der Trafoeinspeisung) erfolgen oder?
3) Wenn ja, ist dies grundsätzlich erlaubt??
4) Eine letzte Frage wäre, ob ein bestehendes TT-Netz durch Verbindung der HES zur HAK PEN Klemme zum
TN-S Netz würde und ob dies zulässig ist?
Danke schonmal vorab..
Gruß Catweazle
hatte zuletzt mal wieder eine Diskussion in Sachen TT und TN-Netzformen.
Da ging es um Vor- bzw. Nachteile bei beiden Netzen.
Nochmal zum Verständnis:
Vorteile / Nachteile TT-Netz gegenüber TN-S Netz:
- Durch separaten Anlagenerder keine Gefahr bei z.B. Unterbrechung des Neutralleiters in der Zuleitung.
Umgekehrt wäre allerdings bei Unterbrechung der PE Verbindung von der Schutzleiterschiene in der UV
zur HES bzw. Anlagenerder keine Schutzwirkung mehr vorhanden, bei einem Körperschluss würde dann
ein 30mA RCD erst bei einer Berührung auslösen..
Vorteile / Nachteile TN-S Netz gegenüber TT-Netz:
- verkürzte Abschaltzeiten
- Anlagenerder theoretisch nicht erforderlich
- sichere Auslösung bei z.B. Versagen des RCDs durch Überstromschutzorgane (reiner Körperschluss)
- Umgekehrt würden bei Unterbrechung des PEN Leiters sämtliche geerdete Körper unter Spannung stehen..
Gibt bestimmt noch weitere Vor / Nachteile, die gerne hier erwähnt werden dürfen, aber ich hätte zu den genannten noch ein paar Fragen?
1) Das mit der Unterbrechung des PEN Leiters beim TN-S Netz ist ja eher unwahrscheinlich..
In diesem Fall gingen die Kollegen davon aus, dass die 5-adrige Zuleitung vom HAK über den Zähler bis zur
UV geht.
D.h. der PE ist direkt mit der Schutzleiterschiene in der UV verbunden, zusätzlich würde ja noch eine PE
Leitung vom HAK zur HES separat führen.
Soweit ich weiß, wäre dass ja die Regelausführung bei einem TN-S Netz oder?
2) Wenn man jetzt zusätzlich eine PE Leitung von der Schutzleiterschiene (in der UV) an die HES anschließen
würde, müßte doch im Falle des genannten PEN Bruchs trotzdem eine Auslösung des RCDs (durch den
fließenden Strom von der HES zum Betriebserder des Sternpunkt der Trafoeinspeisung) erfolgen oder?
3) Wenn ja, ist dies grundsätzlich erlaubt??
4) Eine letzte Frage wäre, ob ein bestehendes TT-Netz durch Verbindung der HES zur HAK PEN Klemme zum
TN-S Netz würde und ob dies zulässig ist?
Danke schonmal vorab..
Gruß Catweazle