Überspannungsableiter - Anschluss Schutzleiter UND Erde?

Diskutiere Überspannungsableiter - Anschluss Schutzleiter UND Erde? im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Expertern, ohne groß auszuholen, hier das Probelm: Ausführung: Hauptverteilung mit Überspannungsableiter (Hager SPN015), aufgelegt...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

htt2006

Beiträge
29
Hallo Expertern,

ohne groß auszuholen, hier das Probelm:

Ausführung:
Hauptverteilung mit Überspannungsableiter (Hager SPN015), aufgelegt ist "nur" der Schutzleiter.

Mangel Sachverständiger:
Angeklemmt sein MUSS Schutzleiter UND Potentialausgleichsschiene.

Frage:
Ist das wirklich so, oder reicht Anbindung Schutzleiter?
Wenn ja, wie kann man es in einer Stellungnahme begründen?

Danke schon mal für die Antworten,

Gruß Christian
 
htt2006 schrieb:
Hallo Expertern,

Mangel Sachverständiger:
Angeklemmt sein MUSS Schutzleiter UND Potentialausgleichsschiene.

Frage:
Ist das wirklich so, oder reicht Anbindung Schutzleiter?
Wenn ja, wie kann man es in einer Stellungnahme begründen?

Danke schon mal für die Antworten,

Gruß Christian

Hi Christian,

ja, ist m.E. falsch ausgeführt. Ich zitiere mal:

'Überspannungsableiter sind auf dem kürzesten Weg zu erden, z.B. an der nächsten geerdeten PA-Schiene.
Die Verbindungsleiter zwischen der Ausgangsseite des ÜSPAbl. und der Erde kann unterschiedlich ausgeführt sein. So kann z.B. ein separater Leiter direkt zur PA-Schiene des geerdeten HPAs geführt, der Verbindungsleiter kann aber auch - sofern der Querschnitt des Schutzleiters (Erdungsleiter) ausreichend dimensioniert ist - an die PE-Sammelschine im Verteiler angeschlossen werden. Voraussetzung hierür ist aber auch wieder ien Verbindung der Schutzleiter-Sammelschiene mit einem Erder. '

Erg.: In keinem Fall darf der PEN-Leiter des EVU als Erder benutzt werden, da nach dem Bundesmusterwortlaut der TAB, Abschnitt 10(3), PEN-Leiter (auch NEutralleiter) des EVU nicht als Erder für Schutz- und Funktionszwecke verwendet werden dürfen. Im Falle des TN-C-Systems ist aber zusätzlich zur Verbindung der Ausgangsseite des ÜSPAbl. mit Erde eine direkte Verbindung zum PEN-Leiter herzustellen.

Hier ein Bild dazu:
http://upload5.postimage.org/155764/UESP.jpg


Gruß

Micha
 
Hallo Micha,

erstmal Danke für die schnelle Antwort.


Möchte dir aber "ein wenig" :) widersprechen (nicht als Kritik aufnehemen);
du schreibst ja auch selber:

"der Verbindungsleiter kann aber auch - sofern der Querschnitt des Schutzleiters (Erdungsleiter) ausreichend dimensioniert ist - an die PE-Sammelschine im Verteiler angeschlossen werden. Voraussetzung hierür ist aber auch wieder ien Verbindung der Schutzleiter-Sammelschiene mit einem Erder."

Dann, wenn denn die Voraussetzung gegeben ist, reicht der Anschluß nur des PE, oder siehst du das anders?


Kannst du zufällig noch die Quelle nennen, aus der du zitiert hast?

Gruß
 
Hallo Christian/htt2006

Gut, dass Du nur "ein wenig" widersprichst...
... besser iss! :wink:

Ist die Voraussetzung bei Dir wirklich zweifelsfrei gegeben? Grübel mal...

Der/das Hager "SPN015" ist nur ein Steckmodul, das auf unterschiedlichen Sockeln genutzt werden kann. Wir wissen also nicht, ob Du nur einen Außenleiter damit sicherst, oder ob mehrere (z.B. 3 oder 4) eingesetzt werden und auf welchem Trägermodul - weil es bei den mehrpoligen unterschiedliche Ausführungen gibt. Das entscheidet u.a. auch über die Schaltung des Ganzen.

Nicht ganz unwichtig ist auch, welche Netzform das EVU bereitstellt und wie der weitere Aufbau (Netzform, Gebäude-Erdung, Ausführung PE-Schiene und Leitungsquerschnitte, etc., ...) der Anlage vor Ort ist.
Die korrekte Schutzwirkung, gerade bei Blitzstrom- und Überspannungsableitern, kann nur dann gewährleistet sein, wenn das mit berücksichtig wird!

Es ist also schwer, das Szenario bei Dir auf Distanz richtig einzuschätzen und verlässlich zu antworten.

Klar ist aber, dass man Ableiter für so große Energiemengen NIE "mal eben" nur auf den Schutzleiter packt. Blitzschutz- und Überspannungsableiter vernichten so einiges und das muss nicht ohne Grund auf dem schnellsten bzw. kürzesten Weg zur lokalen Gebäude-Erdung. Bei einem Feinschutz ist das etwas anderes.
Das "ausreichend dimensioniert" stellt also schon ordentliche Ansprüche an einen Schutzleiter ... und in welcher gewöhnlichen Verteilung ist der schon mit massiven 16mm² und gleichzeitig der kürzestmöglichen Verbindung zur PA-Sammelschiene vorhanden?!

Bei kurzen Distanzen und entsprechenden Querschnitten hätte der Sachverständige eventuell mit sich reden lassen, wenn Du nur eine Leitung zur Potential-Ausgleichsschiene gehabt hättest, an der ebenso direkt auch der Schutzleiter hängt, aber nur den Schutzleiter anzuklemmen, hat ihn sicher "spontan elektrisiert".

Beispiel:
Ich habe nur 3m von der Hauptverteilung zur PA-Sammelschiene und wieder nur 3m von dort die Anschlussfahne der Gebäude-Erdung.
Vom Hausanschluß (wo "mein" PE mit dem N vom EVU verheiratet ist und sich fortan PEN schimpft) kommen zwar 5x16mm² in der Hauptverteilung an, aber die Strecke ist ca. 10m lang. Der PE-Leiter bis dort hat noch ca. 2m mehr. Der Weg über den Schutzleiter bis zur PA-Sammelschiene wäre also bei mir insgesamt mindestens 22m lang...
... das ist eindeutig länger, als die 3m bei direkter Verbindung, oder??? :wink:
Also liegt ein separater Leiter mit 16mm² für meine "Lieblinge" von DEHN direkt zum PA.

Hier noch ein Lese-Tipp für Dich:
http://download.hager.com/de/Dokumentat ... p_03_4.pdf

Einfach mal alles durcharbeiten... das ist recht übersichtlich. Relevante Querverweise auf Vorschriften stehen auch ein paar drin. Zu Deinen Spielchen mit der Klasse C findest Du z.B. Text und Bildchen auf Seite 18.16 ...

... und wenn es bei Dir genauso aussieht, wie dort, dann klappt's auch mit dem Sachverständigen! 8)

Gruß
Markus
 
htt2006 schrieb:
Hallo Micha,

erstmal Danke für die schnelle Antwort.


Möchte dir aber "ein wenig" :) widersprechen (nicht als Kritik aufnehemen);

Kein Problem, deshalb redet man ja drüber :)
du schreibst ja auch selber:

"der Verbindungsleiter kann aber auch - sofern der Querschnitt des Schutzleiters (Erdungsleiter) ausreichend dimensioniert ist - an die PE-Sammelschine im Verteiler angeschlossen werden. Voraussetzung hierür ist aber auch wieder ien Verbindung der Schutzleiter-Sammelschiene mit einem Erder."

Dann, wenn denn die Voraussetzung gegeben ist, reicht der Anschluß nur des PE, oder siehst du das anders?

Aber nur, wenn wie im Zitat beschrieben, eine direkte Verbindung der PE-Sammelschiene mit dem Erder bzw. HPA in ausreichendem Querschnitt (10-16mm²) vorhanden ist ! (siehe auch das Foto) Sonst würdest Du z.B. bei einem TN-C-Netz den PEN als 'Erdungsleiter' benutzen, das ist wie beschrieben nicht erlaubt !



Kannst du zufällig noch die Quelle nennen, aus der du zitiert hast?

Ja klar: 'VDE-Schriftenreihe 45, VDE-Verlag: D. Vogt 'Elektroinstallation in Wohngebäuden, Handbuch für die Installationspraxis'




Gruß

Micha
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Überspannungsableiter - Anschluss Schutzleiter UND Erde?
Zurück
Oben