Überspannungsschutz in der Hausverteilung

Diskutiere Überspannungsschutz in der Hausverteilung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich würde für mein neues Einfamilienhaus gerne einen Überspannungsschutz vorsehen. Ein Blitzableiter oder Blitzschutzsystem für...

  1. Kajjo

    Kajjo

    Dabei seit:
    07.02.2006
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Ich würde für mein neues Einfamilienhaus gerne einen Überspannungsschutz vorsehen. Ein Blitzableiter oder Blitzschutzsystem für Direkteinschläge ist aber nicht vorgesehen. Es geht also nur um Ferneinschläge oder Netzstörungen.

    Gefunden habe ich relativ teure Überspannungsableiter (300 Euro) wie DEHNguard für die Verteileranlage mit Schutz der Klasse C sowie zusätzliche ÜS-Schutz-Module Klasse D für einzelne Steckdosen/Endgeräte (um 50,00).

    Bietet diese Kombination einen sinnvollen Schutz? Was würdet Ihr empfehlen?

    Sind die wesentlich teureren Kombiableiter (z.B. DEHNventil, 600-900,00) sinnvoll, wenn man keinen Blitzableiter am Haus hat?

    Kajjo
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    Blitzschutz Überspannungsschutz

    Hallo ,

    lese Dich mal ein unter :

    http://www.dehn.de/www_DE/PDF/BLITZPLAN ... _small.pdf

    Dann sehen wir weiter ... !

    PS: Absprache mit Deiner Versicherung (Hausrat,Überspannungsschaden, etc...) kann natürlich nicht schaden ... !


    Gruß,
    Gretel
     
  3. Kajjo

    Kajjo

    Dabei seit:
    07.02.2006
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Hi, ja, ich hatte schon einige (auch allgemeinere) Artikel von der DEHN-Seite gelesen.

    Soweit ich das verstehe, ist ein Grobschutz nur notwendig, wenn auch ein direkter Blitzschutz vorgesehen ist. Empfehlen tut der Hersteller das aber auch für alle anderen... Na gut, das ist zu verstehen. :)

    Ich wollte eher eine Meinung aus der Praxis hören, inwieweit so ein Mittelschutz a la DEHNguard HLI empfehlenswert ist, um sich gegen Netzstörungen und Ferneinschläge zu schützen? Ist das schon Overkill für ein Einfamilienhaus? Bringt es überhaupt den von mir gewünschten Schutz?

    Ach ja -- bitte erläutere den Tip mit der Hausratversicherung genauer! Ich sehe es als Laie so: a) Wir wohnen nicht in einem typischen Blitzgebiet. b) Die meisten Häuser, die ich kenne, haben keine Überspannungsableiter/Schutzvorrichtugen. c) Vorschrift sind sie hier nicht.

    Wäre also etwas freiwilliges. Ob die Versicherung da Rabatte gibt oder was meintest Du?

    Grüße,
    Kajjo
     
  4. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
  5. Kajjo

    Kajjo

    Dabei seit:
    07.02.2006
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Hi Alain,
    das ist in der Tat ein recht gutes Angebot. Ich werde mir die anderen Preise und Artikel dort auch mal anschauen.
    Kajjo
     
  6. #6 wolli1982, 08.02.2006
    wolli1982

    wolli1982

    Dabei seit:
    02.03.2005
    Beiträge:
    294
    Zustimmungen:
    0
    wenn du dich gegen blitzschlag versichert hast oder es tuhen möchtest könnte blitzschutz bewirken das die versicherung billiger wird!

    Ein blitz der in etwa 1,5km entfehrnung einschlägt kann bei dir schaden anrichten!

    Und mal so am rande die neuste vorschrift für antennen und/oder Sat. anlagen schreibt einen Auseren blitzschutz vor (gibt natürlich auch ausnamen dafür)
     
  7. Gerold

    Gerold

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    würdest du die neuste Vorschrift mal näher erläutern?
     
  8. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    1
    Hallo wolli,
    das kann nicht sein, das mußt du falsch verstanden haben.
    Wenn das der Fall wäre, würde die Erstellung eines äußeren Blitzschutzes locker die Kosten einer Sat- Anlage um das zehnfache übersteigen.


    Übrigens, was ich dich schon immer zu deinem Avatar fragen wollte:

    Ist das ein Jugendfoto von dir? :lol:


    Gruß Kawa :D
     
  9. #9 Heimwerker, 08.02.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Bzgl. Blitzschutz bei SAT-Antennen:

    Bei Aussenantennen , welche sich mehr als 2m unterhalb der Dachkante und weniger als 1,5m vom Gebäude ; oder Antennenanlagen, die sich innerhalb von Gebäuden ; befinden ist keine Schutzmassnahme erforderlich.

    (Nach DIN VDE.0855.T1.(03-94).Abschnitt 10)
    In allen anderen Fällen müssen Antennenanlagen nach Abschnitt 10.2 geerdet werden.
    Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isoliert oder blank, der auf kürzestem Weg mit einer Erdungsanlage verbunden werden soll.
    Alternativ geht auch das zweckmässige Einbinden in eine evtl. schon vorhandene Blitzschutzanlage !
    -
    Änderung in DIN VDE 0855-300 Abschnitt 12.3.3 (Juli 2002):
    "Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isoliert oder blank,...
    Mehrdrähtige Leiter sind nur erlaubt, wenn die für diese Leiter vorgesehene Klemmvorrichtungen entsprechend der auftretenden Blitzstrombelastung von 100 kA geeignet ausgeführt sind".
    -
    Schutzleiter und/oder Neutralleiter des Starkstromnetzes oder der Aussenleiter eines beliebigen Koaxialkabels dürfen nicht als Erdungsleiter verwendet werden.

    Die Ausführung kann entweder durch eine Verbindung zu einer vorhandenen Blitzschutzanlage, durch
    Verbindung mit dem Erdungssystem des Gebäudes oder durch Verbindung zu einer Erdungsanlage erfolgen, die
    aus wenigstens zwei horizontalen Erdern von mindestens 5m Länge oder einem vertikalen Erder von 2,5m besteht.
    Der Mindestquerschnitt des Erders beträgt 50mm² Kupfer oder 80 mm² Stahl. Die Ausführung sollte durch ein Fachunternehmen erfolgen, dabei sollte auch ein entsprechender Schutz gegen Überspannungen und ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich beachtet werden.
    -
    Anmerkung:
    Sich nur auf einen evtl. vorhandenen - ordnungsgemässen ausgeführten (Haupt-) Potentialausgleich zu verlassen , welcher zum Errichtungszeitpunkt noch gar nicht gefordert war und evtl. keine Erdung aufweisen muss - kann man sich keinesfalls verlassen !
     
Thema:

Überspannungsschutz in der Hausverteilung

Die Seite wird geladen...

Überspannungsschutz in der Hausverteilung - Ähnliche Themen

  1. Hausverteilung erneuern mit Überspannungsschutz !! Hilfe !!

    Hausverteilung erneuern mit Überspannungsschutz !! Hilfe !!: Hallo, ich bin neu hier und hoffe hier ein paar Antworten zu bekommen. Es finge eigentlich alles damit an, das ich bei mit eine Verteilung neu...
  2. Feinüberspannungsschutz von Brennstuhl 19500 Ampere sinnvoll?

    Feinüberspannungsschutz von Brennstuhl 19500 Ampere sinnvoll?: Vor allem geht es um Blitzeinschläge in unmittelbarer Nähe, ich denke mal normale Netzschwankungen werden selten Größenordnungen von 10^4 A...
  3. Überspannungsschutz

    Überspannungsschutz: Abend, wenn ich ein Überspannungsschutz einbaue z.b. diesen von Dehn: DEHN Überspannungs-Ableiter DEHNguard 230/400V, Typ2, DG M TNS 275 |...
  4. Überspannungsschutz bei Wallboxinstallation mit int. Überspannungsableiter

    Überspannungsschutz bei Wallboxinstallation mit int. Überspannungsableiter: Hallo zusammen, da ich bald ein E-Auto als Firmenwagen erhalte rückt nun auch die Installation einer Wallbox in meiner Garage näher. Hierzu stehe...
  5. Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz

    Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz: Moin! Ich als jemand der von Elektrik nur soviel versteht, das ein Stecker in eine Steckdose gehört, wollte gerne mal was fragen: Da ich (wie...