B
bigdie
- Beiträge
- 16.143
Sinn des PA ist überall ein gleiches Potential im Haus zu haben. Das ist gewöhnlich Erdpotential z.B. durch den PEN, muss aber nicht Erdpotential sein. Im falle eines Blitzschlages im 30m entfernten Kirchbaum hast du kein Erdpotential mehr auf deinem PA egal ob geerdet oder nicht. Der PA sorgt in erster Linie dafür, das du im Haus, wenn du mit einer Hand am Herd und mit der anderen am Wasserhahn bist dabei nicht umfällst. Praktisch alle Häuser, welche älter als 50 Jahre sind, sind ohne Erder. Erder brauchst du zwingend nur im TT-Netz. Heute ist eine Erdungsanlage bei Neubauten vorgeschrieben aber sofern keine vorhanden ist, brauchst du außer für Antenne oder TT-Netz auch keine.werner_1 schrieb:Wie willst denn einen PA ohne Erde machen? :roll:
Das ist doch grade der Sinn eines PA, dass alles auf Erdpotential ist. Wie du dieses erreichst - ob über PEN oder separatem Erder an der HES - kommt aufs gleiche raus. Auf alle Fälle müssen die Überspannungsableiter niederohmig "geerdet" werden.
(Nichts anders wollte schon Octavian sagen)