werner_1 schrieb:
Wie willst denn einen PA ohne Erde machen? :roll:

Das ist doch grade der Sinn eines PA, dass alles auf Erdpotential ist. Wie du dieses erreichst - ob über PEN oder separatem Erder an der HES - kommt aufs gleiche raus. Auf alle Fälle müssen die Überspannungsableiter niederohmig "geerdet" werden.
(Nichts anders wollte schon Octavian sagen)
Sinn des PA ist überall ein gleiches Potential im Haus zu haben. Das ist gewöhnlich Erdpotential z.B. durch den PEN, muss aber nicht Erdpotential sein. Im falle eines Blitzschlages im 30m entfernten Kirchbaum hast du kein Erdpotential mehr auf deinem PA egal ob geerdet oder nicht. Der PA sorgt in erster Linie dafür, das du im Haus, wenn du mit einer Hand am Herd und mit der anderen am Wasserhahn bist dabei nicht umfällst. Praktisch alle Häuser, welche älter als 50 Jahre sind, sind ohne Erder. Erder brauchst du zwingend nur im TT-Netz. Heute ist eine Erdungsanlage bei Neubauten vorgeschrieben aber sofern keine vorhanden ist, brauchst du außer für Antenne oder TT-Netz auch keine.
 
Ich weiß für einen Laien wie mich schwer zu verstehen.

Angenommen es kommt zu einem Naheinschlag.Blitzströme von etlichen 1000 V Kommen durch die Erdleitung ins Haus.

Als erstes werden dann doch die NHS im HAK auslöen.
Aber wie werden dann evtl.noch Restströme gegen Erde abgeleitet,wenn kein Fundament/Staberder vorhanden ist ?

Hab mal ein Bild angehangen.
Die ersten Ableiter müßten demnach zwischen HAK und vor dem Zähler sitzen.Und eine eigene Stützerde besitzen.

Gruß helge 2
http://s13.postimg.org/n9e7gbehf/berspannung.jpg

PS:wie gesagt am Haus ist keinerlei Erdung vohanden-nur der Wasseranschluß Hauptleitung-wo der einzige PE von der PAS angeschloßen ist.

Oder ist es so wie ein User schrieb das in dem Fall der Überspannungsableiter ähnlich einer Sicherung auslöst ?
Aber wogegen sollen dann die evtl.1000 Volt abgeleitet werden,wenn nicht gegen Erde ?
 
Potential des PA MUß Erde sein, wie soll dieser sonst ein gleiches Potential aller Teile, zu denen auch der Boden gehört auf dem man steht, erreichen?

Ein Überspannungsschutz macht zwei Dinge gleichzeitig, er erzeugt einen "Kurzschluß" zwischen allen Phasen N PE und auch PA der dort auch angeschlossen sein sollte.
Gleichzeitig wird die Überspannung gegen Erde abgeführt.

Ist die Erdung des Hauses nicht gescheit gestaltet bleibt immer eine Spannung zwischen dem schlecht geerdeten PE/N/PA und dem Standort.
Zudem wird die Spannung nicht auf dem kürzesten Weg ins Erdreich abgeführt sondern ins öffentliche Netz über den PEN/N abgeführt.
Bei abgeschalteten Teilen werden nur die Phasen getrennt somit wird dann dort der N ein differierndes Potential zu den abgeschalteten Phasen haben und z.B. im Nachbarhaus Schäden anrichten.
 
Potential des PA MUß Erde sein, wie soll dieser sonst ein gleiches Potential aller Teile, zu denen auch der Boden gehört auf dem man steht, erreichen?
Ist auch Erde z.b. über den Erder des Nachbarn, des Trafohauses oder oder.
Ein Überspannungsschutz macht zwei Dinge gleichzeitig, er erzeugt einen "Kurzschluß" zwischen allen Phasen N PE und auch PA der dort auch angeschlossen sein sollte.
Gleichzeitig wird die Überspannung gegen Erde abgeführt.
Kurzschluss gibt es praktisch nur beim Grobschutz und da nicht einmal mehr bei allen. Die anderen begrenzen nur die Spannung.
Ist die Erdung des Hauses nicht gescheit gestaltet bleibt immer eine Spannung zwischen dem schlecht geerdeten PE/N/PA und dem Standort.
Zudem wird die Spannung nicht auf dem kürzesten Weg ins Erdreich abgeführt sondern ins öffentliche Netz über den PEN/N abgeführt.
Wie du an den obigen Beispielen nachrechnen kannst, geht in der Regel immer der größere Teil über den PEN ins Netz, weil ganz einfach die 50 anderen Erder im Netz einen kleineren Übergangswiderstand haben als deiner, wenn du einen hast.
 
bigdie schrieb:
.... weil ganz einfach die 50 anderen Erder im Netz einen kleineren Übergangswiderstand haben als deiner, wenn du einen hast.

Machen wir weiter, wo wir gestern aufgehört haben? :wink:

Wenn nun aber die "50 anderen" auch keinen eigenen Erder haben? Weil alles "Alt"bauten?
 
Der Trafo hat einen, hundert angeschraubte Heizkörper bringen verbindung zur wand und damit zur Erde usw. usw. Im übrigen sucht der Blitz sich dann auch einen anderen weg. wenn du im Auto sitzt, gibt es auch keine Erde, der Blitz springt dann halt an der kürzesten entfernung über z.B. an den Rädern.
Da es hier aber eh keinen blitzschutz gibt, brauchen wir uns über einen Direkteinschlag eh keine Gedanken machen. Da wird ein defekter Fernseher oder PC das kleinere Übel sein. Überspannungsableiter können eh nur schützen, wenn sie vor deinem Gerät kommen wenn man mal aus Richtung Überspannung schaut. Ein Überspannungsschutz im zählerschrank nützt also nichts, wenn der Blitz ins dach einschlägt und sich über Heizung und Stromleitungen bis in den Keller vorarbeitet. dann ist dein PC im Erdgeschoss im Eimer, bevor die spannung am Zählerschrank angekommen ist. Wenn der Blitz aber 3 Häuser weiter einschlägt, dann kommt die Überspannung übers stromnetz, Telefonnetz und Kabelfernsehnetz ins Haus und die kann man bekämpfen auch ohne Erder.
 