die ersten 2 Bilder von @Dipol enthalten möglicherweise einen kleinen Stolperstein:
Dachständer-Einspeisungen sind ja heute nicht mehr so üblich.
Die eingezeichnete PA-Leitung zum HAK meint auch wirklich nur den HAK.
Der Dachständer selbst, ich hoffe das ist aktuell noch so, darf keines falls in irgendeiner Form geerdet werden weil eine Abschaltung bei einem Schluss nicht sicher gestellt werden kann. Da besteht sonst Brandgefahr.
Besonders tückisch in dieser Hinsicht sind metallische HAK. Diese haben außen manchmal einen Erdungsanschluss. Wenn der HAK am metallischen Mast montiert ist bitte keinen PA/Erdungsleiter anbringen!
1) @Dipol
Das ist ein gutes Argument!Wenn Unkenntnis gepaart mit Fortbildungsunwillen der einzige Maßstab für die Relevanz von Normen wären, könnte man meine "Hausnormen" der Reihe IEC 60728 einschließlich des sicherheitsrelevanten Teils 11 komplett vergessen. EFK würden die Frage nach Netzspannungen empört zurückweisen, EFK welche Antennen installieren und auch die Normpegelfenster kennen, sind eine handverlesene Minorität.
2) @Turkelton
die ersten 2 Bilder von @Dipol enthalten möglicherweise einen kleinen Stolperstein:
Dachständer-Einspeisungen sind ja heute nicht mehr so üblich.
Die eingezeichnete PA-Leitung zum HAK meint auch wirklich nur den HAK.
Der Dachständer selbst, ich hoffe das ist aktuell noch so, darf keines falls in irgendeiner Form geerdet werden weil eine Abschaltung bei einem Schluss nicht sicher gestellt werden kann. Da besteht sonst Brandgefahr.
Besonders tückisch in dieser Hinsicht sind metallische HAK. Diese haben außen manchmal einen Erdungsanschluss. Wenn der HAK am metallischen Mast montiert ist bitte keinen PA/Erdungsleiter anbringen!