überspannungsschutz

Diskutiere überspannungsschutz im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo, ich möchte gerne eine zentrale Überspannungsschutzenrichtung in den Stromkreisverteiler einbauen. Netzsystem: TN -(C)- S Drehstrom...

  1. #1 techniker28, 18.09.2005
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.348
    Zustimmungen:
    1
    hallo,

    ich möchte gerne eine zentrale Überspannungsschutzenrichtung in den Stromkreisverteiler einbauen.
    Netzsystem: TN -(C)- S Drehstrom

    kann ich da beispielsweise des hier nehmen`?
    http://www.dehn.de/www_DE/frameset_www. ... creen3.htm

    oder was gibts da besseres / günstigeres?


    danke gruß
     
  2. #2 friends-bs, 18.09.2005
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Besseres und günstigers gibts nicht.
    Also am besten ist Grobschutz im HV.
    Mittelschutz in UV.
    Und Feinschutz an den jeweiligen Geräten, die abgesichert werden sollen (Zwischenstecker oder Steckdoseneinsatz), oder der jeweilige Stromkreis direkt in der Verteilung. Telefon, Antennen und eventuell Netzwerkkabel nicht vergessen!
     
  3. olby

    olby

    Dabei seit:
    07.04.2005
    Beiträge:
    159
    Zustimmungen:
    0
    der Link funktioniert nicht so richtig :roll:
    schreib doch einfach, welchen Ableiter-Typ du einsetzen willst
    Ich nehme mal an Standard Klasse C 4-polig für TNS :?:

    Tipp:
    Da die Preise für Kombi-Ableiter Klasse B+C (class I+II)
    in letzter Zeit massiv gefallen sind, würde ich auf den vollen Breitband-Schutz nicht verzichten wollen.
    4 polige Kombi-Ableiter gibt's schon für Netto EUR 135,-
    z.B. bei Pröpster
     
  4. #4 techniker28, 18.09.2005
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.348
    Zustimmungen:
    1
    hallo,

    erszmal vielen dank für die antworten.
    ja ich habe mir C 4 pol. für TNS vorgestellt.
    Welchen typ solte ich von pröpster denn genau nehmen?


    danke

    gruß
     
  5. olby

    olby

    Dabei seit:
    07.04.2005
    Beiträge:
    159
    Zustimmungen:
    0
    preislich am günstigsten kommt man mit der Type P-VM280 weg
    (4 Stück nicht steckbar)

    hast du denn, wie Bernhard schon angedeutet,
    in vorgeschalteter Position (Hauptverteiler / Zählerschrank)
    an den Grobschutz Klasse B (I) gedacht ?

    Wenn du Klasse B (I)
    also den ersten Teil der Kaskade nicht beachtest,
    nützt dir der Klasse C (II) Ableiter nichts
    bzw. nicht viel !

    Es gibt einige viele Fälle, wo man keinen Klasse-B Ableiter einsetzen kann, weil z.B. das EVU es nicht erlaubt, am ungezählten Teil der Zähleranlage etwas anzuschließen (ist so bei uns)

    Für diese Fälle gibt es die neuen kompakten Kombi-Ableiter, die beide Stufen enthalten und auch nur 4-TE breit sind
     
  6. #6 friends-bs, 19.09.2005
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Noch mal zu Verdeutlichung des Überspannungsschutzes.

    http://www.dehn.de/www_DE/PAGES_D/techn ... _wohn.html

    Andere Hersteller bieten diese Komponenten auch an, ich schau halt lieber bei Dehn rein, weil hier der Aufbau eines Überspannungsschutzes sehr gut erklärt wird.
     
Thema:

überspannungsschutz

Die Seite wird geladen...

überspannungsschutz - Ähnliche Themen

  1. Garagen-Solaranlage: Potentialausgleich & Überspannungsschutz

    Garagen-Solaranlage: Potentialausgleich & Überspannungsschutz: Hallo Forum, ich überlege, eine kleine PV-Anlage auf das Garagendach zu legen. Geplant sind ca. 2.8 kWp, 8 Module mit 4 Modulwechselrichtern...
  2. Überspannungsschutz

    Überspannungsschutz: Hallo zusammen, ich habe einen Stromkreis an dem 3 Deckenlampen und eine Dunstabzugshaube hängen. Nun sind schon 2 der Deckenlampen durchgebrannt,...
  3. Überspannungsschutz

    Überspannungsschutz: Hallo Zusammen, Ich brauche bitte eure Unterstützung wegen einer Überspannungsschutz (ÜSS): Was sind die Vor- und Nachteile beider Varianten (das...
  4. Überspannungsschutz Vorschrift

    Überspannungsschutz Vorschrift: Hallo zusammen kann mir jemand helfen ? Ich möchte in diesem Jahr eine PV Anlage selbst installieren und habe jetzt gelesen das wnn man...
  5. Überspannungsschutz in Zählerschrank und UV

    Überspannungsschutz in Zählerschrank und UV: Hallo zusammen, kurze Frage: Wenn ein Überspannungsschutz von Dehn in den Zählerschrank mit 3 Zählern geplant ist, muss dann auch noch ein...