Hallo,
ich habe ein 50 Jahre altes Haus. Dort möchte ich Teile der Elektroinstallation erneuern.
Im Zuge der Montage einer Photovoltaikanlage wurde bei mir ein neuer Zahlerschrank mit 2 EHZs eingebaut. Ein 2Richtungszähler und ein Erzeugungszähler für die PV. Diese Konfiguration wurde gewählt, weil ich Eigenverbrauch abrechnen darf. Vor dem EHZ wurde ein SLS eingebaut.
Ich möchte eine weitere PV Anlage hinzufügen und im Rahmen dessen weiter "aufräumen".
Jetzige Anordnung:
Hausanschluss: Alt, 3*63A NH im schwarzen Bakalitkasten
Danach im neuen Zählerschrank: SLS mit 3*35A
Dann die alte Verteilung. Und hier frage ich um Rat. Offensichtlich gab es früher keine großen Anforderungen an Selektivität. Denn jetzt existieren verschiedene Kombinationen mit Schmelzsicherungen und LS Automaten.
Z.B. 3x35A SLS - EHZ - 3*35A DIAZED - UV- 3*35A NEOZED - 3*63A FI - n mal 16A LS Automaten
(Dies 2mal wegen Hauptwohnung und Einliegerwohnung)
oder
3x35A SLS - EHZ - UV - 3*35A NEOZED - 3*40A FI - n mal 16A LS Automaten
Wie man am oberen Beispiel sieht, da ist nix mit Selektivität. Muss ich jetzt die alten DIAZEDs und NEOZEDs aus den UVs rausreißen? Ist es verboten überflüssige Schmelzsicherungen in der Installation ohne Selektivität hintereinander zu haben? Ist das vielleicht sogar gefährlich?
Warum hat mir der Elektriker damals einen 35A SLS eingebaut? Wären 40A für die 63A NH Sicherungen nicht auch OK gewesen?
Danke für jede Hilfe.
Gruß
Armin
ich habe ein 50 Jahre altes Haus. Dort möchte ich Teile der Elektroinstallation erneuern.
Im Zuge der Montage einer Photovoltaikanlage wurde bei mir ein neuer Zahlerschrank mit 2 EHZs eingebaut. Ein 2Richtungszähler und ein Erzeugungszähler für die PV. Diese Konfiguration wurde gewählt, weil ich Eigenverbrauch abrechnen darf. Vor dem EHZ wurde ein SLS eingebaut.
Ich möchte eine weitere PV Anlage hinzufügen und im Rahmen dessen weiter "aufräumen".
Jetzige Anordnung:
Hausanschluss: Alt, 3*63A NH im schwarzen Bakalitkasten
Danach im neuen Zählerschrank: SLS mit 3*35A
Dann die alte Verteilung. Und hier frage ich um Rat. Offensichtlich gab es früher keine großen Anforderungen an Selektivität. Denn jetzt existieren verschiedene Kombinationen mit Schmelzsicherungen und LS Automaten.
Z.B. 3x35A SLS - EHZ - 3*35A DIAZED - UV- 3*35A NEOZED - 3*63A FI - n mal 16A LS Automaten
(Dies 2mal wegen Hauptwohnung und Einliegerwohnung)
oder
3x35A SLS - EHZ - UV - 3*35A NEOZED - 3*40A FI - n mal 16A LS Automaten
Wie man am oberen Beispiel sieht, da ist nix mit Selektivität. Muss ich jetzt die alten DIAZEDs und NEOZEDs aus den UVs rausreißen? Ist es verboten überflüssige Schmelzsicherungen in der Installation ohne Selektivität hintereinander zu haben? Ist das vielleicht sogar gefährlich?
Warum hat mir der Elektriker damals einen 35A SLS eingebaut? Wären 40A für die 63A NH Sicherungen nicht auch OK gewesen?
Danke für jede Hilfe.
Gruß
Armin