Hallo ihr,

im Keller gibt es einen Anschluss- / Verteilkasten für die einzelnen Wohnungen.
Da sind nur die Zähler und je ein LSS für das Licht im jeweiligen Mieterkeller.

Ich hätte erwartet, dass es pro Wohnung drei Schmelzsicherungen für die Vorabsicherung gibt.
Stattdessen finde ich diese Bauelemente (Größe wie ein zweipoliger RCD, je drei pro Wohneinheit):

UV-Schalter1.jpg UV-Schalter2.jpg

Was ist das?
Es sieht so aus, als könne man dieses Teil oben öffen.
Ist dahinter die Vorsicherung?
Der Schieber unter der Schraube sieht so aus, als könne man da ein Schloss einhängen.
Dient das für den Versorger als Sanktionsmittel für säumige Zahler?


Gruß Christian

edit: RSV korrigiert
 
Zuletzt bearbeitet:
Könnste ein SLS sein. Mach mal ein Foto, auf dem etwas mehr zu sehen ist. Sitzt das Teil unterhalb vom Zähler?
 
Die unbekannten Bauteile sind von den Zählern getrennt montiert.
Dieser Bereich ist verplombt.
Haus-UV.jpg
Elektrisch dürfte das vor dem Zähler sein.
 
Das sind Selektive LeitungsSchutzschalter. Die kann man ausschalten (bitte immer alle 3 zusammen). Hinter der Klappe ist der Bedienhebel.
 
Seit einigen Jahren sind diese anstatt der Schmelzsicherungen vorgegeben.
Diese stellen auch die Laienbedienbare Abschalteinrichung der Anlage dar.
 
Danke an werner_1 und Octavian1977.