Hallo zusammen,
hoffe ihr könnt mir einen Rat geben und falls ich hier falsch bin, lasst es mich bitte wissen.
Vermutlich wurde diese leidliche Frage schon häufiger gestellt und ihr könnt es schon gar nicht mehr hören.
Meine bisherigen Recherchen sind sich in einem Punkt einig: Empfohlen ist es nicht.
Dennoch würde mich das Resultat einer realistischen und nüchternen Analyse sehr interessieren und ich hoffe hier hat jemand Lust, mir das mal vorzurechnen - bin mir da einfach unsicher.
Stromkreislegende gemäß der Beschriftungen auf einem Ausdruck innerhalb des Sicherungskastens:
F1: FI (RCD)
1F1: Beleuchtung
1F2: Steckdosen Boiler
1F3: Res
1F4: Steckdose Trockner
1F5: Steckdose Wohnen, Schlafen
1F6: Steckdose Küche
1F7: E-Herd
F2: FI (RCD)
2F1: Beleuchtung Bad, Ankleide, Kellerraum, Terrasse
2F2: Steckdose WC, Steckdosen Wohnen, Außen
2F3: Steckdose Spülmaschine
2F4: Res
2F5: Steckdose Waschmaschine
2F6: Bodenheizung
Die Beschriftung scheint aber nicht ganz korrekt zu sein, weil die Beschriftung meiner Sicherungen nicht übereinstimmt?!
Im Keller, an der Steckdose Boiler (1F2), da habe ich eine Steckerleiste angeschlossen. Modell: Brennenstuhl hugo!
An dieser Leiste ist meine Gefriertruhe angeschlossen. Modell: Liebherr Gefriertruhe GTP 2356-22 / Strom: 1,0 A @ 0,318 kWh / 24h
Soweit so gut - nun möchte ich aber noch zwei weitere Kühlschränke an die gleiche Steckerleiste anschließen.
Problem: Entfernung 10 Meter... Also: Verlängerungskabel + weitere Steckerleiste hugo! + folgende Kühlschränke:
Liebherr Getränkekühlschrank FKDv 4523-20 / Strom: 1,5 A @ 1,623 kWh / 24h
Liebherr Weinkühlschrank WTes 5972 Vinidor / Strom: 1,0 A @ 0,498 kWh / 24h
Mir ist bewusst, dass das absolut nicht empfohlen ist... ich hab aber mal versucht das durchzurechnen und es sollte theoretisch dennoch OKAY sein - oder?!
Danke vorab für euren Rat!
LG 19
hoffe ihr könnt mir einen Rat geben und falls ich hier falsch bin, lasst es mich bitte wissen.
Vermutlich wurde diese leidliche Frage schon häufiger gestellt und ihr könnt es schon gar nicht mehr hören.
Meine bisherigen Recherchen sind sich in einem Punkt einig: Empfohlen ist es nicht.
Dennoch würde mich das Resultat einer realistischen und nüchternen Analyse sehr interessieren und ich hoffe hier hat jemand Lust, mir das mal vorzurechnen - bin mir da einfach unsicher.
Stromkreislegende gemäß der Beschriftungen auf einem Ausdruck innerhalb des Sicherungskastens:
F1: FI (RCD)
1F1: Beleuchtung
1F2: Steckdosen Boiler
1F3: Res
1F4: Steckdose Trockner
1F5: Steckdose Wohnen, Schlafen
1F6: Steckdose Küche
1F7: E-Herd
F2: FI (RCD)
2F1: Beleuchtung Bad, Ankleide, Kellerraum, Terrasse
2F2: Steckdose WC, Steckdosen Wohnen, Außen
2F3: Steckdose Spülmaschine
2F4: Res
2F5: Steckdose Waschmaschine
2F6: Bodenheizung
Die Beschriftung scheint aber nicht ganz korrekt zu sein, weil die Beschriftung meiner Sicherungen nicht übereinstimmt?!
Im Keller, an der Steckdose Boiler (1F2), da habe ich eine Steckerleiste angeschlossen. Modell: Brennenstuhl hugo!
An dieser Leiste ist meine Gefriertruhe angeschlossen. Modell: Liebherr Gefriertruhe GTP 2356-22 / Strom: 1,0 A @ 0,318 kWh / 24h
Soweit so gut - nun möchte ich aber noch zwei weitere Kühlschränke an die gleiche Steckerleiste anschließen.
Problem: Entfernung 10 Meter... Also: Verlängerungskabel + weitere Steckerleiste hugo! + folgende Kühlschränke:
Liebherr Getränkekühlschrank FKDv 4523-20 / Strom: 1,5 A @ 1,623 kWh / 24h
Liebherr Weinkühlschrank WTes 5972 Vinidor / Strom: 1,0 A @ 0,498 kWh / 24h
Mir ist bewusst, dass das absolut nicht empfohlen ist... ich hab aber mal versucht das durchzurechnen und es sollte theoretisch dennoch OKAY sein - oder?!
Danke vorab für euren Rat!
LG 19