Unterschiedliche BSK in *einem* Gebäude !?

Diskutiere Unterschiedliche BSK in *einem* Gebäude !? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Gibt es eine normgerechte Möglichkeit, in einem Gebäude mehrere Blitzschutzklassen zu definieren ? Bisher kenne ich nur die Forderung nach...

  1. #1 fibonacci, 11.11.2017
    fibonacci

    fibonacci

    Dabei seit:
    30.10.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Gibt es eine normgerechte Möglichkeit, in einem Gebäude mehrere Blitzschutzklassen zu definieren ?

    Bisher kenne ich nur die Forderung nach einer BSK pro Gebäude, resultierend aus der Risikobewertung.
    Nun habe ich eine Anforderung vorliegen, die einem Gebäude BSK III zuordnet und in einem bestimmten Raum darin BSK I verlangt.

    Beim Googeln und Durchstöbern der DIN EN 62305-1 VDE 0185-305-1 zur Risikobewertung habe ich nichts gefunden, was das behandelt.

    Erfahrungswerte ? Meinungen ?
     
  2. Anzeige

  3. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    1.752
    Zustimmungen:
    82
    Blitzschutzklasse (aeusserer Blitzschutz) oder Blitzschutzzonen (innerer Blitzschutz-/ Ueberspannungsschutz)?
     
  4. #3 fibonacci, 12.11.2017
    fibonacci

    fibonacci

    Dabei seit:
    30.10.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    In dem Vertragstetxt (FLB) steht tatsächlich BSK III für das Gebäude xyz und für den Raum xxx in diesem Gebäude BSK I.

    Kein Witz.

    Wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Z.B. müsste es dann ja unterschiedliche Abstände für die Außenableitungen geben.

    Und wegen einem Raum, der BSK I fordert, das ganze Gebäude in BSK I auszuführen. macht das Ganze unnötig teuer.

    Von Blitzschutzzonen ist in dem Vertragstext übrigens nicht die Rede.
     
  5. #4 Pumukel, 12.11.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.110
    Zustimmungen:
    77
    Nein es gibt einen äußeren Blitzschutz (hier BSK3) und einen inneren Blitzschutz (hier für diesen Raum eben BSK1 gefordert). Beide Klassen schließen sich nicht aus. Sie haben nur unterschiedliche Anforderungen.
     
  6. #5 fibonacci, 12.11.2017
    fibonacci

    fibonacci

    Dabei seit:
    30.10.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Interessante Sichtweise!
    Habe noch nicht gesehen, dass die Blitzschutzklassen zwischen äußerem und innerem Blitzschutz unterscheiden. (Was nicht heißen muss, dass es das nicht gibt).

    Wo findet man denn in den Normen diese Differenzierung, die hier zum Tragen käme und was bedeutet das konkret in der Ausführung für den BSK I-Raum ?
     
  7. #6 Pumukel, 12.11.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    3.110
    Zustimmungen:
    77
  8. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    776
    Zustimmungen:
    34
    Da ich die permanenten Änderungen der IEC 62305-2, an der schon wieder mal geändert wird, etwas besser verstehen wollte, hatte ich mir ein Seminar zum DEHN Risk-Tool gegönnt. An dem Seminar nahmen zwei Elektroplaner jeweils zum zweiten Mal teil, welche die Software besaßen (ich habe sie nicht), aber mit der Fülle möglicher Eingabeparameter überfordert waren.

    Das sind Tätigkeiten die primär VDS EMV-Sachverständigen oder wenigstens vom VDE oder VdB qualifizierten Blitzschutzachkräften für Äußeren und Inneren Blitzschutz vorbehalten sind.

    EFK und Elektroplaner ohne Zusatzausbildung sind keine Blitzschutzfachkräfte und im Blitzschutzbau tummeln sich reichlich Dachdeckerbetriebe, welche die Normanforderungen an Blitzschutzfachkräfte auch nicht erfüllen. Defizite in dem Bereich kann man m. E. durch Forendiskussionen nicht ausgleichen.

    Das BBZ in Mayen bietet auch in diesem Jahr vom 19. bis 24.03.2018 einen Prüfungslehrgang Seminar A an. Nach bestandener Prüfung kann man sich - wenn das Seminar nicht wie in den letzten drei Jahren wegen weniger als 8 Teilnehmern ausfällt - in die VDE-Liste der Blitzschutzfachkräfte für Äußeren Blitzschutz eintragen lassen.

    Am 3. Tag wird zwar das Risikomanagement behandelt, aber ich glaube nicht, dass der kurze Abriss ausreicht, dass man damit als gelernter Dachdecker, Klempner, EFK oder Antennenprofi das Risikomangement wirklich beherrscht.

    Das Risikomanagement steht in IEC 62305-2, deutsche Klassifikation DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2):2013-02, du hast dich um eine Unternummer vertan. :wink:

    Die Risikoklassen sind vertraglich vereinbar, ich gehe davon aus, dass zwar BSK 3 für das Gebäude aber darüber hinaus ein Blitzschutzzonenkonzept gemeint war.

    Bitte um ein Normzitat wo man das nachlesen kann.
     
  9. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    1.752
    Zustimmungen:
    82
    Prinzipiell ist es moeglich, fuer ein Gebaeude eine BSK zu definieren, und einen darin befindlichen Raum (z.B. RZ, Werteraum...) eine hoehere Anforderung hinsichtlich BSK zuzuweisen. Problem dabei: Die hoeheren Anforderungen muessten dann fuer das gesamte
    Gebauede gelten.
    Es ist fraglich, ob mit der Ausschreibung das gemeint war, oder ob man doch eher auf hoehere Anforderungen Richtung BS-Zonenkonzept (Ueberspannungsschutz, zus. Pot.-Ausgleich/Steuerung, Trennungsabstaende...) fuer einen besonders gefaehrdeten Raum hinaus wollte.


    Das ist ja schoen und gut, aber hilft dem TE nicht wirklich weiter, fuerchte ich.
    Was hilft: Nachfrage beim Aufgabensteller/AG was genau hier gemeint ist.

    VdS RiLi 2010, Ausgabe 2015, Anmerkungen, Fussnoten unter den Tabellen zur Gebaeudeeinstufung.
     
  10. #9 Octavian1977, 13.11.2017
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    17.035
    Zustimmungen:
    152
    VDS Richtlinien sind nun wirklich keine Normen, das sind Vertragsbedingungen zu Versicherungsverträgen die von allen Sachversicheren anerkannt sind.

    Problem ergibt sich nur wenn man eine Versicherung dafür benötigt und die Vertragsbedingungen nicht erfüllt.
     
  11. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    776
    Zustimmungen:
    34
    Das ist ein Widerspruch in sich.

    Man kann nach der örtlichen Blitzdichte, Gebäudeabmessungen unter primärer Berücksichtigung der Höhe, Gebäudenutzungsart, der Topografie und der umgebenden Bebauung usw. immer nur eine Blitzschutzklasse für Blitzkugeldurchmesser, Schutzwinkel, Maschenweiten und die Abstände der Ableitungen definieren.

    So sehe ich das auch: Beispielsweise Serverraum oder ex-gefährdeter Bereich. Da landen wir vermutlich noch bei Wortungeheuern wie Systembezugspotenzialebene (SRPP) nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310):2017-03.

    Die Norm hat es in sich, die wurde in der IEC 60728-11:2016 zu wenig berücksichtig, weshalb sie - kaum dass sie als DIN EN 60728-11:2017-10 bei uns gültig ist - einer Revision unterzogen wird.

    Wenn es dazu beiträgt, dass sich eine EFK nicht blauäugig ohne ausreichende Qualifikation als Blitzschutzfachkraft betätigt, hilft es schon weiter.

    Als Planer muss man auch VdS-Empfehlungen berücksichtigen, welche im wesentlichen auf den Normen aufbauen. Aber in der Fußnote der Tabelle A.03 steht nix über zweierlei Blitzschutzklassen von Gebäude und Räumen.

    Ich bin gespannt ob und was noch von @Pumukel kommt. :wink:
     
  12. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    1.752
    Zustimmungen:
    82
    Das ist ja den TE auch aufgefallen...

    Aber zumindest findet man dort einen deutlichen Verweis auf die Problematik:

    "1) Sind die Gebäude zusammenhängend, d.h. bautechnisch und versorgungstechnisch (Vernetzung) miteinander verbunden, so gelten die Anforderungen zum Blitzschutz generell für alle Gebäude und der Blitzschutz ist für alle Gebäude einheitlich mit der höchsten Blitzschutzklasse (auf das Objekt bezogen) auszuführen."
     
  14. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    776
    Zustimmungen:
    34
    Es überfordert mein Abstraktionsvermögen eine Fußnote, die eine Blitzschutzklasse verlangt, als Beleg für Behauptungen umzudeuten, dass in einem Gebäude zwei Blitzschutzklassen möglich sind. :(
     
Thema:

Unterschiedliche BSK in *einem* Gebäude !?

Die Seite wird geladen...

Unterschiedliche BSK in *einem* Gebäude !? - Ähnliche Themen

  1. FI-Schutzschalter Unterschied PFIM zu PXF

    FI-Schutzschalter Unterschied PFIM zu PXF: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe gestern ein Geräusch aus dem Sicherungskasten vernommen, alle im Schnitt 30sek. ein kleines knistern...
  2. Unterschied zwischen Trenn- und Lastschalter

    Unterschied zwischen Trenn- und Lastschalter: Hallo, ich lese folgenden Text und würde gerne wissen, was der Unterschied zwischen Trenn- und Lastschalter ist: Bei Anordnung des...
  3. Elektrische Rollläden unterschiedlich schnell

    Elektrische Rollläden unterschiedlich schnell: Hallo Experten, bei meinen elektrisch betriebenen Rollläden stört mich u.a. die unterschiedliche Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens, weshalb...
  4. Fi nachrüsten Gebäude von 1965

    Fi nachrüsten Gebäude von 1965: Hallo liebe Elektronikfreunde, ich habe vor ein Rcd in meine vermietete Wohnung in meine Unterverteilung zu installieren. Ich habe noch...
  5. Gebäude mit 2 Netzanschlüssen - Galvanische Trennung

    Gebäude mit 2 Netzanschlüssen - Galvanische Trennung: Hallo zusammen, folgende Situation: Ein Agrarhof mit 750 kWp Photovoltaikanlage (PVA) ist mittels 2 separaten Stationen angeschlossen. Einmal...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden