Ist nicht genau aus dem Grund der FI Pflicht im TT? Weil die Abschaltbedingungen ohne oft nicht erreichbar sind?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Was macht denn ein FI? Schaltet der nicht ab?Der Stromschlag soll ja durch Abschalten verhindert werden was aber nicht möglich wäre würden die erforderlichen Kurzschlusströme nicht erreicht.
Vorschriften gibt es nicht FI oder RCD gibt es nicht. Was hier abgeht Strom Mässig ist nicht mehr leichtsinnig und Gefährlich sonder schon kriminell aber es passiert selten etwas! Erde oder PEN gibt es in keinem Haus.
Ansonsten noch DANKE für deine Rückmeldung in #4,Meine Erdung ist sehr gut mein Haus steht auf einer Insel sehr feuchter Boden 8 Meter im Boden letzte Messung weniger wie 1 Ohm (eigene Wasserversorgung)
Guten Tag ,Vorschriften gibt es nicht FI oder RCD gibt es nicht
Klar tut er dies, aber warum kümmert man sich denn dann um einen so guten Erder wenn die Abschaltbedingungen dann nicht eingehalten werden (können)?Was macht denn ein FI? Schaltet der nicht ab?
Ein FI schaltet bei 30mA ab; da interessiert kein Kurzschlussstrom. Und wenn im konstruierten Fall keine 30mA zustande kommen, besteht auch keine Gefahr.
Ich habe den Eindruck, einigen hier ist gar nicht klar, wie ein Schutz im TT-Netz funktioniert.
Ist nicht genau aus dem Grund der FI Pflicht im TT? Weil die Abschaltbedingungen ohne oft nicht erreichbar sind?
Wenn die Abschaltbedingungen mit reinem Erder nicht eingehalten werden können, würde auch einfach ein Erder reichen der bspw. 1A Kurzschlusstrom zusammen bringt, wenn man Fi's hat. Da müsste man sich ja dann nicht die Mühe machen und einen Erder mit niedrigem Erdungswiderstand errichten, wenn es eh der Fi richten muss.Wie kommst denn bitte darauf, das trotz gutem Erder das nicht gegeben sein sollte???
Wenn keine 30mA mehr fließen, besteht auch keine Gefahr.Ja und mit 1 OHM als eigenen Erder und 10 k am Trafo löst da kein 30 mA FI sicher aus.