Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel

Diskutiere Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgendes Problem: Der Hauptverteiler im Keller ist schon etwas gut bestückt und ich würde gerne die Kabel für den Garten Garage...

  1. #1 Siemm, 09.10.2018
    Zuletzt bearbeitet: 09.10.2018
    Siemm

    Siemm

    Dabei seit:
    09.10.2018
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe folgendes Problem:

    Der Hauptverteiler im Keller ist schon etwas gut bestückt und ich würde gerne die Kabel für den Garten Garage in einen separaten Unterverteiler direkt neben dem Hauptverteiler legen. Sozusagen Wand an Wand.
    Bisher war der Strom für den Aussenbereich über den FI im Innenbreich geschaltet was aber wenig Sinn macht bzw nicht so ideal ist.
    Mein Hauptverteiler beinhaltet folgende Komponenen in Aufzählung aus Richtung Stadtwerke:

    Starkstromanschluss
    SLS E63
    Zähler
    Klemmblöcke
    FI 40A
    LS

    ich würde den Unterverteiler. mit 10mm2 verbinden. Gartenstrom wird nicht viel sein . 50 Watt Strahler oder mal Hochdruckreiniger 3 watt Lichterkette etc. Nix Wildes
    Normal müsste man ja die Leitung zwischen Hauptverteiler und Unterverteiler absichern.
    Die Frage ist ob das in meinem Fall auch gemacht werden muss denn die Kabel welche ich vom Klemmbock zum FI zum Unterverteiler lege sind genauso lang wie im Hauptverteiler vom Klemmbock zum FI.
    Muss man dann trotzdem NEOZ einbauen ? Für max 1 m kabel ?

    Dann noch die Frage. Der SLS hat 63A. Der FI 40A. Dann ist der SLS doch zu hoch oder ?
     
  2. Anzeige

  3. #2 creativex, 09.10.2018
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    1.087
    Zustimmungen:
    142
    Ich würde den neuen Verteiler einfach mit 16 mm² anfahren und fertig. Da lohnt sich keine Extra Sicherung
     
  4. #3 eFuchsi, 09.10.2018
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    477
    Zustimmungen:
    116
    nicht unbedingt. Wenn die Summe der Nennströme der LS pro Phase 40A nicht übersteigt, ist der FI trotzdem gegen Überlast geschützt.
     
  5. Siemm

    Siemm

    Dabei seit:
    09.10.2018
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Und wie siehst du das mit der Absicherung der querverbindung zum Unterverteiler?
     
  6. #5 eFuchsi, 09.10.2018
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    477
    Zustimmungen:
    116
    Gleich wie creativex
    Von den klemmblöcken nach dem Zähler eine 63A taugliche Leitung zur neuen UV legen
     
    Siemm gefällt das.
  7. Siemm

    Siemm

    Dabei seit:
    09.10.2018
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke
    Die Erde hole ich mir von der Schiene an der Wand oder aus dem Hauptverteiler ?
     
  8. #7 creativex, 09.10.2018
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    1.087
    Zustimmungen:
    142
    vom Hauptverteiler wird der PEN / PE geholt
     
  9. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    8.524
    Zustimmungen:
    197
    Es gibt auch noch TT-Netz, wo das nicht unbedingt so ist
     
  10. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.144
    Zustimmungen:
    66
    Trotzdem kann man mit 5adrig aus der Zähleranlage heraus.

    Lutz
     
  11. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    8.524
    Zustimmungen:
    197
    Aus dem Verteiler ja, aus dem oberen Klemmraum vom Zähler oft nicht, da gibt es keinen Pe und da durfte bis vor ein paar Jahren auch keiner sein.
     
  12. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11 Pumukel, 10.10.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    4.073
    Zustimmungen:
    277
    Achja wozu ist dann der obere Anschlußraum im Zählerfeld da um nicht die Abgangsklemmen zur HV aufzunehmen? Das im oberem Anschlußraum auch Betriebsmittel installiert werden dürfen ZB für die Versorgung des Kundenkellers oder der Kundenwaschmaschiene lass ich mal weg. Zudem dürfte da auch bei einem TT-Netz ein selektiver FI installiert sein , der nebenbei auch die Funktion eines Hauptschalters zur Freischaltung erfüllt!
    Normal befindet sich bei einer Neuistallation die Hauptsicherung für die Kundenanlage im unterem Anschlußraum noch vor dem Zähler!
     
  14. #12 Strippe-HH, 11.10.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    2.551
    Zustimmungen:
    103
    In der letzten TT-Anlage, die ich 1987 gebaut hatte da gab es im Zählerbereich absolut keinen PE im Zählerschrank oder NZ-Tafel und auch nicht im OAR wo sich nur die Vorsicherungen, damals noch mit Diazed-Elemente befanden, die diesen Platz Komplett ausfüllten. Der PE wurde direkt aus der FU-Erde über der HES auf die UV geleitet.
     
Thema:

Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel

Die Seite wird geladen...

Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel - Ähnliche Themen

  1. Anbindung einer zweiten Unterverteilung

    Anbindung einer zweiten Unterverteilung: Guten Abend zusammen, aktuell planen wir eine größere Neugestaltung des Gartens und würden dazu gerne eine bestehende UV in der Garage um eine...
  2. Neutralleiter in Unterverteilungen

    Neutralleiter in Unterverteilungen: Hallo zusammen, ich habe eine blöde Frage... In jeder Unterverteilung zb. Garage, Werkstatt, Keller usw. muss doch nach Vorschrift ein FI...
  3. Neue Unterverteilung: "gut so" oder "geht so"?

    Neue Unterverteilung: "gut so" oder "geht so"?: Hallo zusammen, diese Unterverteilung als Etagenverteiler für eine 3-Zimmer-Wohnung wurde 2017 von einem EFB gesetzt: [ATTACH] Bisher sind...
  4. Unterverteiler/Sicherungskasten in Garage

    Unterverteiler/Sicherungskasten in Garage: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage (Ich bin kein Elektriker und habe nicht vor es selbst zu installieren) In meine Garage kommt eine 1,5mm2...
  5. Unterverteilungen und Steckdosenkombinationen

    Unterverteilungen und Steckdosenkombinationen: Hallo zusammen, habe mich gerade im Forum angemeldet um ein paar grundsätzliche Fragen zu klären. Ich bin kein Elektriker, habe nur ein solides...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden