Unterverteiler

Diskutiere Unterverteiler im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Bin gerade am Bauen, und habe da ein paar Fragen. Wohnfläche etwa 120qm auf 2 Stockwerke, oben Kinderzimmer, Bad, Schlafen, unten...

  1. #1 Hellraiser, 14.02.2006
    Hellraiser

    Hellraiser

    Dabei seit:
    12.02.2006
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Bin gerade am Bauen, und habe da ein paar Fragen.

    Wohnfläche etwa 120qm auf 2 Stockwerke, oben Kinderzimmer, Bad, Schlafen, unten Wohnen, WC, Küche , Essen.

    Ich habe jetzt im OG einen Hager 3-reihigen Verteiler gesetzt, im EG einen 4-reihigen und im Keller einen 4-feldrigen Hager-Schrank mit 3 Zählerfeldern und einem Verteilerfeld.

    Im Keller habe Ich das meiste im Beton eingelegt bis auf Zuleitung vom HAK (NYM-J 4x35²) und Schwachstromleitungen (Telefon und Daten).

    Reicht das alle saus für ein EFH Standard?


    mfg Harald
     
  2. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    458
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    WOW, 1 Familien haus mit 35mm²! Da kanns aber ein fettes EFH machen,... :)))
    Aber das mit der 5-Adrigen leitung ist zu berücksichtigen,...

    Gut ist auch, das du vor die Stockwerke eigne Unterverteilungen vorgesehen hast,....

    Was hast du denn dort für Querschnitte für die Unterverteilungszuleitung genommen? (ein aus interesse,...)


    mfg DaKufa
     
  3. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    458
    Zustimmungen:
    0
    Wenn ich an so manche, kläglich geschieterte, Versuche von bauherren denke, die gedacht haben:
    "Das bisschen Strom da mach ich selber!"
    :)
    Ne, da is das schon mal gut,...
    Und auch wenn 35mm² viel sind, da hab ich nur einen Spruch:
    Besser zu viel/lang als zu wenig/kurz!

    :)

    mfg DaKufa
     
  4. #4 Hemapri, 14.02.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.017
    Zustimmungen:
    61
    Bei uns ist mit den TAB 2000 sogar eine vieradrige Leitung vom Typ "-O", also ohne grün/gelber Ader vorgeschrieben. Da sollte man sich wirklich immer nach den örtlichen Besonderheiten der TAB richten.

    MfG
     
  5. #5 Hellraiser, 15.02.2006
    Hellraiser

    Hellraiser

    Dabei seit:
    12.02.2006
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    4-Adrig ist OK, wurde auch schon abgenommen durch die EnBW. Habe noch zusätzlich ein 1x35² Erdleitung von der Poti-Schiene auf den Zählerschrank gelegt. Zudem habe Ich noch Dehn-Filter installiert, man weiß ja nie.

    Zuleitung für die Unterverteilungen ist jeweils ein 5x16², sollte reichen.

    mfg Harald
     
  6. #6 Hemapri, 15.02.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.017
    Zustimmungen:
    61
    Dann passt das ja. Vermutlich handelt es sich um ein TN-C-Netz.

    Dumme Frage: Wozu? Deine Schutzerde bekommst du über den PEN des Niederspannungsnetzes. Lediglich der PEN muß mit dem örtlichen Potenzialausgleich verbunden werden. Das geschieht normalerweise in einem TN-C-Netz durch eine Verbindung des PEN am HAK mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene. Und da ist eine verbindung mit 16mm² Querschnitt schon mehr als ausreuchend. Ist das bei dir nicht gemacht worden?
    Wenn nicht, ist es im Prinzip auch, den PEN im Zählerkasten mit dem HPA zu verbinden. Was sagen die TAB dazu?

    Nun, da gibt es ja verschiedene Anwendungen. Richtig installiert bieten die schon einen ausreichenden Schutz gegen Überspannungen.

    Auf jeden Fall. :wink:

    MfG
     
  7. #7 Hellraiser, 16.02.2006
    Hellraiser

    Hellraiser

    Dabei seit:
    12.02.2006
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Wenn Ich an meinem Zählerschrank den PEN nicht mit der Poti-Schiene verbinde werden viele EVU`s böse, weil im Fehlerfall deren Ihr PEN zu Stark belastet wird und Störungen ins Netz kommen können.

    Habe je einen PE 35² von der Poti-Schiene zum HAK geführt und zum Zählerschrank auf die PEN-Sammelschiene.

    Der Dehnfilter sitzt vor dem Zähler, an der Sammelschiene.

    mfg Harald
     
  8. anger

    anger

    Dabei seit:
    15.07.2005
    Beiträge:
    325
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Wozu ist ein Dehnfilter gut, was macht er genau?

    MfG
    Anger
     
  9. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.429
    Zustimmungen:
    0
  10. #10 Hemapri, 16.02.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.017
    Zustimmungen:
    61
    Unsinn! In einem Fehlerfall kommt weder dein Erder, nocht deine Potenzial-Ausgleichsleitungen ins Spiel. Diese Maßnahmen dienen lediglich dem Potenzialausgleich. Und da genügt eine 10mm²-Leitung vollkommen. Überlege mal, was passiert, wenn ein Fehlerstrom fließt. Der will lediglich zurück zum Transformator-Mittelpunkt und das macht er über den PEN des Niederspannungsnetzes. Und genau so ist es gewollt. Das unterscheidet nämlich das TN-C-Netz vom TT-Netz, wo der Fehlerstrom wirklich über den Erder der Kundenanlage fließt.

    Du kannst noch mehr und noch größere legen, einen Sinn oder Vorteil bringt das nicht. Das einzige, was von Vorteil wäre und zwar hinsichtlich der EMV, ist eine frühestmögliche Aufteilung des PEN, also möglichst schon im HAK.

    MfG
     
  11. #11 Hellraiser, 26.02.2006
    Hellraiser

    Hellraiser

    Dabei seit:
    12.02.2006
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Meine so eins: DG 275 FM

    Dehn Überspannungsschutz, plaziere Ich VOR dem Zähler auf der Sammelschiene mit Adaptern, weil die Geräte Hutschienenmontage haben.

    Wieder verplomben ist kein Problem, habe Plomben, die neuen wo man keine Zange mehr braucht.

    mfg Harald
     
Thema:

Unterverteiler

Die Seite wird geladen...

Unterverteiler - Ähnliche Themen

  1. Unterverteiler im Keller für PV und Wärmepumpe

    Unterverteiler im Keller für PV und Wärmepumpe: Hallo Liebe Gemeinde :D Geplant ist eine PV Anlage mit +- 9kWp für Einspeisung und Eigenverbrauch. Wechselrichter sollte in der Waschraum...
  2. Projekt Sub-/Unterverteiler

    Projekt Sub-/Unterverteiler: Hallo, ich möchte im KG einen Sub-/Unterverteiler (AP FR-Verteiler, Marke Schneider Kaedra, 4-Reihig) installieren, da im Zählerkasten welcher...
  3. Unterverteiler Altbau fachgerechte Ausführung?

    Unterverteiler Altbau fachgerechte Ausführung?: Hallo Miteinander, wir sind vor kurzem in eine sanierte Altbauwohnung gezogen. Letzte Sanierung ca. 2000. Aktuell finden Renovierungsarbeiten...
  4. Verständnisfrage zu vorhandenem Unterverteiler.

    Verständnisfrage zu vorhandenem Unterverteiler.: Hallo, habe mich gerade angemeldet, weil ich eine Verständnisfrage zu dem in meiner Einheit vorhandenen Verteiler habe. Ein Foto ist beigefügt....
  5. Unterverteiler Gartenhaus installieren

    Unterverteiler Gartenhaus installieren: Hallo, ich bin neu hier und lese gespannt viele Beiträge. Nun bin ich mir bei einem Projekt nicht ganz sicher und schreibe selber mal einen...